Ist das ein neuse Gerät, wenn ja, sollte Vaillant mal die Software aus dem Mittelalter überarbeiten. Neue moderne Anlagen regeln automatsich die WW-Soll-Temperatur, egal ob mit Gas oder Solar, wobei Solar immer Vorrang hat. Zudem sollte der Speicher durch den Solareintrag eine Schichtung vornehmen, was wiederum die Therme verarbeiten sollte.
Trinkwasserverordnung sagt, 60°C WW-Temp. ist Pflicht für den Installateur. Der Betreiber kann dann natürlich diese Temperatur anpassen. Der Auszug aus der Bedienungsanleitung
In der kalten Jahreszeit sollte das warme Wasser durch
das Gasgerät nur so weit aufgeheizt werden, wie es für
den Gebrauch notwendig ist. Jede weitere Erwärmung
führt zu unnötigem Energieverbrauch,
ist völliger Schwachsinn und überhaupt nicht gesetzeskonform.
Kann das Gerät nicht über Parameter im Sommer gesperrt werden ? Bedeutet, wenn die Solaranlage innerhalb von 24h die WW-Soll.Temp. erreicht, wird in den nächsten 24h maximal die WW - Min.Temp durch die Therme realisiert als Sicherheit, falls kein Solarertrag statt findet.
Beobachte doch mal bei der Warmwasserbereitung mit Max-Leistung durch die Therme, ob diese den Speicher ohne Taktung durchlädt, wenn ja, dann muss man die Leistung auch nicht verändern.
In Abhänigkeit von der gewünschten Speichertemperatur fährt das Gerät eh aus der Kondensation und der Brennwert ist futsch. Nach der Trinkwasserverordnung wäre das so.