Kombitherme

Diskutiere Kombitherme im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo gibt es für die Fernwärme eine Kombitherme oder Etagenheizung?

Wandaufstemmung

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2019
Beiträge
159
Hallo gibt es für die Fernwärme eine Kombitherme oder Etagenheizung?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Natürlich........ um was gehts konkret?
 

Wandaufstemmung

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2019
Beiträge
159
Messen kann ich es nicht aber ich nehme an das Wasser in der Fernwärmeleitung 100 Grad heiss ist.
Wird das Wasser in der Fernwärmeetagenheizung heruntergekühlt?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Fernwärmeleitung 100 Grad heiss ist.
Mir Sicherheit hat das eine geringere Temperatur.
Wird das Wasser in der Fernwärmeetagenheizung heruntergekühlt?
Du hast keine HEIZUNG, sondern eine:
Wohnungsübergabestation
und die passt die Temperatur für dein Wärmeabgabesystem an. (Wärmeabgabesystem = Heizkörper, Fußbodenheizung ...)
Wird das Wasser in der Fernwärmeetagenheizung heruntergekühlt?
Wenn du damit meinst für das Wärmeabgabesystem, dann ist das so.

Aber ICH habe noch immer nicht verstanden was du eigentlich willst. Beschreibe doch mal dein PROBLEM, dann kommen wir hier besser weiter.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Wird das Wasser in der Fernwärmeetagenheizung heruntergekühlt?
Normalerweise ist es so daß man Fernwärme in einer Übergabestation von Fenrwärmeniveau ( bis 160° VL Bis 18 bar) auf übliches Pufferspeicherniveau via entsprechendem Ventil runtermischt. So werden Puffer ( idealerweise) auf z.b. 70° beladen und mit diesem Heizwasser die Wohnungsübergabestation bedient.

Mit über 100° Fernheizung würde ich nicht direkt eine Wohnungsübergabe bedienen - auch wenn es möglich ist.
 
Thema:

Kombitherme

Kombitherme - Ähnliche Themen

  • Kombithermen wechsel, wie hat ein Angebot auszusehen?

    Kombithermen wechsel, wie hat ein Angebot auszusehen?: Bosch/Junker ausbauen Ariston Cares S24 einbauen, Kamin mit Edestahlrohr vorhanden.
  • Vaillant Kombitherme (VCW 180 XEU), Flamme brennt durchgehend

    Vaillant Kombitherme (VCW 180 XEU), Flamme brennt durchgehend: Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe eine Frage zu einer älteren Vaillant Heizung. Die Heizung läuft soweit ohne Auffälligkeiten. Nur wollte...
  • Kaufempfehlung Kombitherme mit internen Speicher

    Kaufempfehlung Kombitherme mit internen Speicher: Wir suchen eine Kombitherme mit kleinen internen Speicher. Könnt ihr uns da ein empfehlen die in etwa vergleichbar mit der Buderus GB172-24 T50...
  • Neue Kombitherme überdimensioniert?

    Neue Kombitherme überdimensioniert?: Guten Tag zusammen! Beim Austausch der Etagenheizung in meiner Wohnung wurde eine neue Kombitherme installiert, konkret die Junkers Cerapur ZWB...
  • Wolf GG-1EK 24 kombitherme

    Wolf GG-1EK 24 kombitherme: Hallo liebes Forum , ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Therme. Sie startet überhaupt nicht . Selbst auf Schornsteinfeger Modus...
  • Ähnliche Themen

    Oben