Diese (heutigen) Schrottplatzgeräte werden über all im Internet Verkauf Plattformen wie Sauerbier angeboten...
Hier mal ein paar Fotos (zur besseren Übersicht) von so ein Internet Angebot..
Und mit einer Heizleistung von 100 000 Kcal/h bei einem Heizölverbrauch von 11,2 Kg/h. Gerade bei diesen Stahlblech-Luftheizgeräten gibt es immer wieder die bekannte Fehlerquelle, denn der Feuerraum rostet oder verbrennt mit der Zeit einfach durch, sodass die Luft vom Lüftergebläse mit im
in den Verbrennungsraum gelangen kann, mit der Folge, dass der Ölbrenner mit seiner Verbrennungsflamme (die Abführung der Abgase)
nicht mehr sicher Bewältigen kann.
Das beste für Ihr neues Sorgen Heylo Luftheizgerät wäre, dass die Verbrennungskapsel mit
einer Kaltrauch-Druckprobe überprüft wird, denn mit dieser Kaltrauch Druckprobe kann recht einfach festgestellt werden, wo nun überall
eine Abgas Undichte vom Verbrennungsraum vorliegt, was dann bei einer positiven Undichtigkeit Befund
das komplette Aus für dieses Gerät bedeutet.
Und ganz nebenbei, dass für den Ölbrenner neue geänderte Vorschriften, wie die Verwendung
von drei Magnetventilen in der Düsendruckleitung und ein Steuergerät mit einer
langen Vorbelüftungszeit wie auch
eine Sicherheit -Zeit von <3 Sek. gerade bei diesen Lufterhitzer sind, ist unbedingt das mit zu Beachten. Und einfach den vorhanden-Heizölbrenner entsprechend den neuen Vorschriften
nachzurüsten, das kann auch
gleich Vergessen werden,
da die Bauart Zulassung einmal vom eingesetzten Ölbrenner und dem Heylo Heizungsgerät alles neu beantragt und zugelassen werden muss.
Mit anderen Worten, schieben Sie diesen Blechhaufen wieder dort hin, wo dieser eigentlich sein sollte...