Heizung wird je nach Außentemperatur unterschiedlich warm.

Diskutiere Heizung wird je nach Außentemperatur unterschiedlich warm. im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Habe mir für meine beiden Heizkörper im Wohnzimmer von Homatic Thermostate und das Wandthermostat gekauft. Das System läuft schon mehrere...

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Hallo
Habe mir für meine beiden Heizkörper im Wohnzimmer von Homatic Thermostate und das Wandthermostat gekauft. Das System läuft schon mehrere Jahre mehr schlecht als recht. Ich habe immer das gleiche Problem, das wenn draußen Minusgrade herrschen, alles wunderbar funktioniert und ich die Temperatur auf ein halbes Grad genau geregelt wird. Sobald es aber milder wird, machen die Thermostate beim Anheizen nicht mehr komplett auf und es dauert fast den ganzen Tag bis der Raum zum Beispiel von 20 auf 22 erwärmt wird. Auch ein Offset ist sinnlos da ich dieses dann je nach Außentemperatur jedesmal ändern müsste. Auch die normalen mechanischen Thermostate haben das gleiche Problem. Also liegt wohl an der Heizungseinstellung.Bin Mieter und kann das nichts machen. Würde aber gern mein Problem mit dem Vermieter besprechen. Liege ich bei meiner Annahme falsch?
Danke
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.224
Zuletzt bearbeitet:

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Danke. Wie gesagt bin Mieter und brauche die richtigen Argumente um meinen Vermieter zu überzeugen.
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Zentralheizung im Mehrfamilienhaus. Gehe dort nicht an die Heizungssteuerung.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.224
Zentralheizung im Mehrfamilienhaus. Gehe dort nicht an die Heizungssteuerung.
Und warum hast du das nicht gleich gesagt?
Du hast von "Heizung" gesprochen.

Was soll der Vermieter machen?
 

Ikarus10

Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
88
Weiß dein Vermieter von den Heizungsthermostaten. Man sollte nicht an fremden Eigentum einfach so rumbasteln. Heizkurve hoch ist mehr Energieverbrauch. Die Kosten steigen was sagen die anderen Mieter dazu.
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Die Thermostate darf ich wechseln genauso wie ich meine Wand wenn ich will auch Pink streichen kann.
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Wie gesagt ist das Problem bei den normalen Thermostaten das gleiche. Ich kann mein Wohnzimmer nicht auf meine gewünschte Temperatur heizen ohne ständig die Thermostate manuell zu regeln. Stelle ich beide Thermostate auf 3 und es sind Minusgrade draußen habe ich innerhalb kurzer Zeit meine 22 Grad. Ist es mild draußen muß ich die Heizkörper auf 5 Stellen und später runter regulieren. Das nervt einfach nur. Ich will einfach nur eine halbwegs konstante Temperatur im Wohnzimmer.
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Heizkurve zu steil, Startpunkt zu tief, weil eventuell "Wunschtemperatur" 22° vom HB in grauer Vorzeit eingestellt wurde.
Dein Vermieter soll die Kurve anheben und flacher stellen lassen.
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Heizkurve zu steil, Startpunkt zu tief, weil eventuell "Wunschtemperatur" 22° vom HB in grauer Vorzeit eingestellt wurde.
Dein Vermieter soll die Kurve anheben und flacher stellen lassen.
Danke
 

abemann

Mitglied seit
13.02.2018
Beiträge
6
Hast du die Heizkörper durchgehend z.B. auf 3 oder schaltest du die Heizkörper an und aus wie ein Lichtschalter je nach Wärmebedarf?
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Die Heizkörper werden morgens auf einen Strich vor der 3 gestellt und Nachts auf 1,5.
Wenn es draußen Kalt ist, passt es so wunderbar, der Raum wird schneller aufgeheizt und die Temperatur bleibt danach Stabil bei 22 Grad. Sobald aber leichte Plusgrade sind werden die Heizkörper bei den gleichen Einstellungen nicht richtig warm. Deshalb haben wohl alle Elektronischen Thermostate die ich probiert habe auch nicht richtig funktioniert.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.530
Sobald aber leichte Plusgrade sind werden die Heizkörper bei den gleichen Einstellungen nicht richtig warm.
Wir brauchen weder warme noch heiße Heizkörper, wir brauchen warme Räume. Stellt sich denn die gewünschte Raumtemperatur ein ?
 

Mephie

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2024
Beiträge
8
Nein die gewünschte Temperatur wird nicht, oder erst nach Stunden am Ende des Tages erreicht.
 
Thema:

Heizung wird je nach Außentemperatur unterschiedlich warm.

Heizung wird je nach Außentemperatur unterschiedlich warm. - Ähnliche Themen

  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

    Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
  • Welch Heizung ist das ?

    Welch Heizung ist das ?: Moin, ich habe Mal eine Frage und zwar welche Heizung ist das und welche Plaketten hat diese Heizung , auf meiner sind nämlich keine vorhanden...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Ähnliche Themen

    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Wie alt ist diese Heizung?

      Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
    • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

      Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
    • Welch Heizung ist das ?

      Welch Heizung ist das ?: Moin, ich habe Mal eine Frage und zwar welche Heizung ist das und welche Plaketten hat diese Heizung , auf meiner sind nämlich keine vorhanden...
    • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

      Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
    Oben