Fussbodenheizung zur Kühlung einsetzen?

Diskutiere Fussbodenheizung zur Kühlung einsetzen? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Forum, Ich würde gerne meine Heizkreis Pumpe zur Kühlung gerne dauerhaft laufen lassen. Warum? Das Haus steht ca. 50cm im Grundwasser...

MoM.Raider

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2014
Beiträge
5
Hallo Forum,

Ich würde gerne meine Heizkreis Pumpe zur Kühlung gerne dauerhaft laufen lassen.
Warum?

Das Haus steht ca. 50cm im Grundwasser und hat Fussbodenheizung im Keller und den 2 restlichen Stockwerken.

Jetzt hatte ich die Idee dieses "Kälte Reservoir" im Keller anzuzapfen um damit die Wohnebene ein bischen abzukühlen indem ich die Pumpe anschalte um das warme Wasser der EG FBH mit dem kalten Wasser der Keller FBH zu mischen.

Ich dachte schon ich mach im Diagnose Menü der Buderus Heizung den Mischer zu und die Heizkreis Pumpe an..... Aber das schaltet nach ein paar Minuten wieder zurück in den Normalbetrieb....

Hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.456
Es muss sichergestellt sein, das der Brenner nicht anspringen kann ! Dann die Neigung und das Niveau des/der Heizkreis/e erhöhen, so das der/die Mischer öffnet/öffnen und die Pumpe/n läuft bzw. laufen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Hallo,
Bitte Doppelpostings vermeiden.

Zum Topic:
Das wird nix.

Da die FB Heizung über der Dämmung liegt, kannst du im Keller kaum Kälteleistung "ernten" . Das sind nur wenige Watt/m² .
Das was du da Kälteenergie rausholst, führt die Pumpe wieder an Wärmeenergie.


Was allerdings geht ist eine stille Kühlung über Grund/Brunnenwasser und Wärmetauscher.
 
Thema:

Fussbodenheizung zur Kühlung einsetzen?

Fussbodenheizung zur Kühlung einsetzen? - Ähnliche Themen

  • Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung)

    Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung): Guten Abend Zusammen! Meine Frau und ich planen eine große Renovierung unseres Hauses. Wir werden den Standort der Küche von einem Raum in...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Ähnliche Themen

    Oben