Fußbodenheizung bei Sanierung berücksichtigen?

Diskutiere Fußbodenheizung bei Sanierung berücksichtigen? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wir wohnen aktuell in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, von denen uns 2 Einheiten gehören. In den kommenden Monaten...

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Hallo zusammen,

wir wohnen aktuell in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, von denen uns 2 Einheiten gehören. In den kommenden Monaten werden wir unsere beiden Wohneinheiten vereinen, so dass das Haus zukünftig nur noch als 2 Familienhaus genutzt wird. Dabei werden wir die vormals vermietete Wohnung auch sanieren und die aktuell verlegten Fliesen entfernen.

Das geht soweit auch gut, der Fliesenkleber kommt soweit auch ohne tiefe Beschädigung des Estrichs raus.

Kurz vorab: Ich bin definitiv kein Heizungsprofi und werde mir da auch noch Rat suchen, vielleicht krieg ich hier aber auch mal die ein oder andere Einschätzung vorab.

Hintergrundinformationen zum Haus:
BJ 1971
Wohnflächen:1x150qm (EG), 1x110qm (1.OG, gehört uns), 1x90qm (DG, gehört uns)

Sanierung vor 15 Jahren
Ölheizung (Sieger, ca. 15 Jahre alt), Jahresverbrauch ca. 3500-4000L fürs komplette Haus (davon 70% Wohnung EG, Wärmemengenzähler in jeder Etage)
Austausch aller Heizkörper und Kreisläufe. Verbundrohr wurde dabei im Rücklauf etwas "großzügiger" im Estrich verlegt (Fußbodenerwärmung, merkt man beim Betrieb auch)
Neueindeckung und Dämmung des Daches (Gebälk ist noch original)

Sanierung vor 8 Jahren
Außendämmung der Fassade mit 15cm WDVS, Austausch aller Fenster durch Dreifachverglasung

Sanierungsmaßnahme der kommenden Monate
Austausch Dachflächenfenster durch elektrische Fenster mit Dreifachverglasung
Bei Bedarf: Erneuerung der Dachdämmung. Die Gipsfaserplatten werde ich ohnehin komplett tauschen, da der vorherige Bewohner ein extrem starker Raucher war.

Wir haben aktuell schon einen Großteil der Fliesen entfernt. Wenn man so ein Projekt umsetzt, will man aber natürlich so viel wie möglich für die Zukunft vorbauen und den zukünftigen Arbeitsaufwand minimieren.

Daher stellt sich die Frage: Sollten wir bei der Sanierungsmaßnahme über eine Fußbodenheizung im Dachgeschoss nachdenken? Diese sollte dann in den aktuellen Bestandsestrich eingefräst werden (sofern das keine Probleme mit den bereits verlegten Rohren gibt - diese wären dann zukünftig ungenutzt).

Hintergrund des Gedankens: Wir haben hier auch schonmal über die Zukunft unserer Ölheizung diskutiert. Ich bin da eigentlich eher bereit zu investieren (auch in PV) und auf eine Wärmepumpe umzustellen, der Nachbar und weitere Eigentümer wird vermutlich erstmal nicht mitziehen. Daher kann das auch noch etwas dauern. Vor diesem Hintergrund wollte ich ganz einfach vorbauen und auf größere Oberflächen setzen, die somit mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten können.

Das Problem wird allerdings sein, dass in der (unbestimmten) Übergangszeit mit der aktuellen Ölheizung die Vorlauftemperaturen einfach zu hoch sein werden.

Was meint ihr dazu?

Bin für jede Meinung dankbar :)

Danke + Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.511
grundsätzlich ist es, im Hinblick auf die Instalation einer Wärmepumpe, sinnvoll auf eine tiefe Vorlauftemperatur bzw eine grossen Heizfläche zu achten. Die benötigten Heizflächen und die zugehörige Vorlauftemperatur sollte aber berechnet bzw ausgelegt werden, und nicht einfach Pi x Daumen zusammen geschustert werden, sonst ist es dann irgend wo zu kalt oder die Vorlauf Temp doch zu hoch…
 
Zuletzt bearbeitet:

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Wir werden in dem Haus halt immer einen gewissen Zwiespalt haben, denn auch im restlichen Haus wird über die Radiatoren geheizt (überall Fußbodenerwärmung über den Rücklauf)... D.h. hier wird ja zwangsläufig eine höhere Vorlauftemp. benötigt. Und der Nachbar wird sicherlich nicht den Fußboden erneuern, da hier recht teurer Granit verlegt wurde.

Ich nehme den Rat aber ernst und werde mich mal an einen Fachmann zur Berechnung wenden. Eventuell kommt ja auch eine Trennung der Heizkreisläufe in Frage, so dass wir eine eigene Wärmepumpe hätten.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.580
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
dass in der (unbestimmten) Übergangszeit mit der aktuellen Ölheizung die Vorlauftemperaturen einfach zu hoch sein werden.
Die werden JETZT schon zu hoch sein für die bestehende Anlage - oder hat man die Heizkurve nach dem WDVS angepasst??
...für Deine FBHz bräuchtest Du aber auf jeden Fall einen Mischer um die niedrige VL-Temp zu erreichen. Entweder im Heizungsraum wenn dort Dein separater Heizungskreislauf abzweigt oder als Wohnungsstation IN der Wohnung.
 

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Die Heizkurve wurde damals angepasst... jedenfalls wurde die Vorlauftemperatur runtergenommen, das weiß ich. Ich kann ja mal die aktuelle Einstellung prüfen und die Daten durchgeben.

Das mit dem Mischer könnte in der Tat etwas problematisch werden. Wir haben leider nur einen Heizstrang, der von unten nach oben geht und dann abgezweigt wird. Ein einzelner Kreislauf pro Etage wäre mir auch lieber, dann könnte man auch einfacher auftrennen.
 

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Also wenns gar keine wohnungsselektive (EIN Rohr für die Wohnung, mit RL dazu) Versorgung gibt wirds praktisch unmöglich.
Leider nein. Also vielleicht ist das ja alles nur Spinnerei von mir und in der Praxis absolut nicht umsetzbar, aber evtl. gibt es ja die Möglichkeit die Zuleitung oben zu "kappen" und zu verschließen. Dann eine Geschosslösung für die Wärmepumpe, die dann direkt von oben einspeist ... Wenn es sowas überhaupt geben sollte. Aber vermutlich den ganzen Aufwand nicht wert.

Alternativ muss man eben den Schacht nochmals aufmachen und eine zweite Rohrleitung legen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.580
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, alles halt baulich aufwändig und sobald da andere Wohnungen tangiert werden fast unmöglich.
 

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Also sorry, dass es etwas länger gedauert hat. Viel um die Ohren momentan.

Folgende Parameter habe ich mal ausgelesen:
Die Kennlinie der aktuellen Öl-Heizung (Sieger) ist auf eine 0.95 Steilheit eingestellt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entspricht das ca. 42°C Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur ist zusätzlich noch auf 49 °C max. begrenzt.

Damit fahren wir momentan eigentlich ganz gut. Bezüglich der geplanten Maßnahme (Fußbodenheizung einfräsen) werde ich mich aber ers tnoch schlau machen bzw. auch mal etwas Geld in die Hand nehmen und einen Energieberater beauftragen.

Evtl. gibt es die Möglichkeit im Geschossverteiler eine Mischstation einzubauen. Wertet der Wärmemengenzähler denn dann noch zuverlässig aus?
 

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
So ich will nochmal auf das Thema zurückkommen, da wir nun in der Angelegenheit doch etwas weiter fortgeschritten sind.

Was hat sich geändert und wie ist nun die Lage? Ich fasse nochmal kurz zusammen:

- 3 Familienhaus, DG Wohnung (Eigentum) wird saniert
- Ölheizung Sieger
- Bisher in allen Stockwerken Heizkörper + Fußbodenerwärmung über Rücklauf (Rohre im Estrich verlegt)
- Energetische Sanierung
- Heizkreisverteiler auf jeder Etage jeweils mit eigenem Wärmemengenzähler

Was hat sich geändert: Der Estrich kommt nun raus, da wir das komplette Wohnungskonzept und die Aufteilung ändern. Sprich, wir haben diesbezüglich nun viel größere Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Problem: Es gibt jeweils nur 1 Rohr (35mm Außendurchmesser) für Vor- und Rücklauf, von denen dann in die Etagenheizkreisverteiler abgezweigt wird. Der Verteilerkasten an sich soll nicht das Problem sein, dieser kann unproblematisch ausgetauscht bzw. vergrößert werden. Müsste sowieso erfolgen, da ich mehr als 7 Heizkreise benötige.

So und nun eine generelle Frage, bevor ich mich mit dem Thema weiter beschäftige und einen Fachmann beauftrage:
Kann man unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine Fußbodenheizung realisieren, wenn die 2 anderen Wohnungen weiterhin mit den Heizkörpern betrieben werden?

Klar ist, dass man in jedem Fall im Etagenverteiler einen Mischer installieren muss, um mit den Vorlauftemperaturen entsprechend runter zu kommen. Das stellt auch kein Problem dar, seht das als gesetzt an.

Aber wie sieht es hier hydraulisch aus? Prinzipiell möglich?
Oder muss zwangsläufig bei so einer Konstellation eine separate Leitung von der Heizung in die einzelne Wohnung erfolgen?

Vielen Dank im Voraus!
 

willi-heinrich

Mitglied seit
20.08.2022
Beiträge
391
Ist es denn wirklich unmöglich, neue Steigleitungen zu verlegen?
 

destro84

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
9
Ist es denn wirklich unmöglich, neue Steigleitungen zu verlegen?
Ich sag mal „ja“ dazu… Also der Aufwand ist dann wirklich erheblich größer.

Warum?
Man müsste den kompletten Schacht (im Treppenhaus, d.h. auf jeder Etage) öffnen und ich bin mir nicht sicher, ob da noch Platz für neue Steigleitungen ist.

Zudem kriegt man den Strukturputz im Anschluss nicht wieder so hin.
Das wird sicherlich mal passieren, aber erst mit Umstellung auf Wärmepumpe.


Gibt es technisch keine Lösung, um die 35mm Steigleitung hierfür zu nutzen? Evtl. mit neuer Pumpe im Keller?

Problem wäre dann der hydraulische Abgleich?

PS: in Vorbereitung auf Solarthermie (wurde nie umgesetzt) liegen auch noch 2 ungenutzte Verbundrohre im Schacht. Leider handelt es sich aber nur um 18x1mm…
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Fußbodenheizung bei Sanierung berücksichtigen?

Fußbodenheizung bei Sanierung berücksichtigen? - Ähnliche Themen

  • Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung)

    Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung): Guten Abend Zusammen! Meine Frau und ich planen eine große Renovierung unseres Hauses. Wir werden den Standort der Küche von einem Raum in...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Sanierung Fußbodenheizung

    Sanierung Fußbodenheizung: Liebes Forum, ich habe ein Haus, BJ 1980 geerbt, in der eine Fußbodenheizung verlegt ist, die so alt ist, wie das Haus. Liegt im EG und im 1.OG...
  • Ähnliche Themen

    Oben