Dr Schorni
Experte
Verteilungsverlust, das ist über die Rohrleitungen....Regelungsverluste, die sind über nichtangepasste Parameter und Erzeugung von Überangeboten.
Mit einem "wirklichen" Nachtbetrieb meine ich eine übliche Nachtbetriebsweise: bis zur Frostgrenze wird abgeSCHALTEN, daunter wird abgeSENKT - die Heizkurve.
DEREN Einstellung findet man wenn man nicht nur "joh, mach ich Dir mal eben hydraulischen Abgleich" macht sondern die dortigen Daten nutzt um die niedrigsterforderliche Heizkurve zu ermitteln.
Bis DAS soweit ist würde ich ganz pragmatsich und praktikabel mal empfehlen eine Heizkurve zu generieren die bei AT +10 ca 40-45, bei AT 0 ca 50-55 und bei AT -10 ca 60-65 VL erzeugt. Damit kommt man weit.
Mit einem "wirklichen" Nachtbetrieb meine ich eine übliche Nachtbetriebsweise: bis zur Frostgrenze wird abgeSCHALTEN, daunter wird abgeSENKT - die Heizkurve.
DEREN Einstellung findet man wenn man nicht nur "joh, mach ich Dir mal eben hydraulischen Abgleich" macht sondern die dortigen Daten nutzt um die niedrigsterforderliche Heizkurve zu ermitteln.
Bis DAS soweit ist würde ich ganz pragmatsich und praktikabel mal empfehlen eine Heizkurve zu generieren die bei AT +10 ca 40-45, bei AT 0 ca 50-55 und bei AT -10 ca 60-65 VL erzeugt. Damit kommt man weit.