Buderus Systempaket, Kesselspeicher über Wärmetauscher umladen möglich?

Diskutiere Buderus Systempaket, Kesselspeicher über Wärmetauscher umladen möglich? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag Wir haben die Buderus Systemlösung eingebaut seit Juni. Der Speicher, der am Kessel angeschlossen ist, erwärmt sich auf die jeweils...

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
Guten Tag
Wir haben die Buderus Systemlösung eingebaut seit Juni. Der Speicher, der am Kessel angeschlossen ist, erwärmt sich auf die jeweils eingestellte Temperatur, wenn Solarkessel genug Wärme bereitstellt und Wasser auf' an' steht über den Wärmetauscher auf die eingestellte Temperatur. Weiß jemand, ob die Systemlösung auch so konfiguriert werden kann, sodass der Speicher am Kessel bist zur bestmöglichen Temperatur aufgeheizt werden kann?
BUDERUS Logaplus Paket W68
GBH192-15iT 150S,w,PNR400,HU ,RC310
 

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
Bestmöglich wäre, wenn der Pufferspeicher 50 Grad hat, macht er den Kesselspeicher 47 Grad, hat der Pufferspeicher 67 Grad, macht der Kesselspeicher 60 Grad. Im Moment habe ich, da wir Westazsrichtung haben das Warmwasser aus bis 16.45h, danach steht es auf 53 Grad, dies schafft der Kollektor bei Sonne. Abends habe ich gegen 18 Uhr da. 67 Grad im Pufferspeicher, da müsste ich die Warmwassertemperatur umstellen auf 60 Grad, dann habe ich den nächsten Tag Warmwasser bis nachmittags noch genug.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Moin.

Man könnte es ausprobieren: mach mal ein Foto von der info Hydraulik solar.

Problem könnte ich dabei sehen das die internen pumpen im Heizgerät von dem Solarmodul angesteuert werden müsste.
Und der Hybrid Mischer müsste den weg auch frei machen.

Ich würde es einfach mal ausprobieren.
 

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
Wovon soll ich ein Foto machen?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Rc310 -> Info taste -> solar. Dort sollte sinnbildlich eine Hydraulik zusehen sein. Kollektor, Speicher, Pumpe...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Mach dich mal mit der doku vom 310 vertaut.

Dann gucke mal ob du Zubehör Funktion I bei Solar findest. Screenshot_20190504-165953.png

Dann müsste man prüfen wie und ob der solar regler die Pumpe ansteuert und was der Mischer macht. Eventuell sollte man nicht ganz vergessen zu prüfen was eventuell der heizkreis macht während einer umladung...

Aber eins nach dem anderen.
 

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
Wenn man diese Solarkonfiguration wählt, hört man eine Pumpe laufen, aber der 150 l schichtspeicher hat keine Tauschschlange, sondern nur den Wärmetauscher zum erwärmen
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Ich kann ja mal ganz einfach fragen ob der denn geladen wurden ist?

Ja es müssten 2 Pumpen anlaufen. 1x Pumpe Kessel, saugt aus Puffer und bringt Energie zum Plattenwärmetauscher, und 1x Speicherladepumpe. Nimmt die Wärme und fügt diese in den Speicher ein.
 

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
Leider keine Sonne zum Testen...:(
 

Chrissy62

Threadstarter
Mitglied seit
02.05.2019
Beiträge
14
So heute war Differenztemperatur vorhanden. Die Umladepumpe wird angeschmissen, aber der Tank erwärmt sich nur um 0,1 Grad. Der Wärmetauscher weiß offensichtlich nicht was er machen soll. Die Heizung scheint weiter zu laufen
 
Thema:

Buderus Systempaket, Kesselspeicher über Wärmetauscher umladen möglich?

Buderus Systempaket, Kesselspeicher über Wärmetauscher umladen möglich? - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Ähnliche Themen

    Oben