Hallo liebe Heizungsexperten,
wir haben im Juli ein Haus gekauft, in dem eine Buderus GB152-24 Gasheizung verbaut ist.
Im August hat der Heizungs-/Sanitärbetrieb der die Heizung in 2010 eingebaut hat, weil er eh vor Ort war, gleich eine Wartung an dem Gerät gemacht.
Im Rahmen der Wartung wurden laut Rechnung Ionisationselektrode und Glühzünder getauscht.
Da das Haus im Moment noch unbewohnt ist, war die Heizung die ganze Zeit aus.
Letzte Woche haben wir sie dann das erste Mal seit der Wartung eingeschaltet.
Sie lief einige Minuten, hat den Pufferspeicher und auch die Heizkörper erwärmt. Als ich nochmal draufgeschaut habe, stand dann 6A 227 (blockierend) an.
Jetzt ist es immer wieder unterschiedlich:
Manchmal läuft sie ein paar Minuten, manchmal geht sie direkt nach dem Einschalten oder Reset auf 6A 227.
Am Freitag war der Heizungsmonteur da, hat den Gasdruck gemessen, der wohl am unteren Ende des Normalbereichs, aber eben im Normalbereich wäre.
Er hat auch die Kabel von Zünder und Ionisationselektrode nochmal abgezogen und neu gesteckt.
Er hatte die Heizung einige Zeit im Testmodus laufen. Danach lief sie bis Samstagvormittag ohne Fehler durch.
Seit Samstag wieder das gleiche Spiel.
Heute habe ich es mal genauer beobachtet und habe, wie in div. Beiträgen beschrieben, über das Monitor-Menü den Ionisationsstrom gecheckt.
Die Heizung lief einige Minuten sauber (aber mit einem Ionisationstrom von nur ca. 2 uA) und ist dann mit 6L 229 ausgefallen.
Danach hat sie vergeblich versucht, wieder zu zünden (Ionisationsstrom kommt nicht über 0,8uA hinaus), bis sie auf 6A 227 gesprungen ist.
Der Monteur hatte am Freitag bei Buderus angerufen und dort meinte man, es könnte am Trafo liegen.
Aus meiner Sicht wird der Trafo aber für die Zündung gebraucht und die ist ja beim Ausfall im laufenden Betrieb gar nicht mehr involviert.
Für mich (als Heizungslaie, aber mit elektrotechnischer Ausbildung) klingt das eher nach nem Problem mit der neuen Elektrode oder dem Kabel dorthin. Oder nach einem Problem mit der Gaszufuhr.
Ich lasse den Monteur auf jeden Fall nächste Woche nochmal kommen, aber möchte natürlich gerne vermeiden, dass auf Verdacht evtl. unnötig teure Teile getauscht werden.
Deshalb freue ich mich über Tipps und auch Meinungen zu meiner „Vermutung“.
Vielen Dank.
Gruß
Tim
PS:
Den Netzstecker umdrehen habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
wir haben im Juli ein Haus gekauft, in dem eine Buderus GB152-24 Gasheizung verbaut ist.
Im August hat der Heizungs-/Sanitärbetrieb der die Heizung in 2010 eingebaut hat, weil er eh vor Ort war, gleich eine Wartung an dem Gerät gemacht.
Im Rahmen der Wartung wurden laut Rechnung Ionisationselektrode und Glühzünder getauscht.
Da das Haus im Moment noch unbewohnt ist, war die Heizung die ganze Zeit aus.
Letzte Woche haben wir sie dann das erste Mal seit der Wartung eingeschaltet.
Sie lief einige Minuten, hat den Pufferspeicher und auch die Heizkörper erwärmt. Als ich nochmal draufgeschaut habe, stand dann 6A 227 (blockierend) an.
Jetzt ist es immer wieder unterschiedlich:
Manchmal läuft sie ein paar Minuten, manchmal geht sie direkt nach dem Einschalten oder Reset auf 6A 227.
Am Freitag war der Heizungsmonteur da, hat den Gasdruck gemessen, der wohl am unteren Ende des Normalbereichs, aber eben im Normalbereich wäre.
Er hat auch die Kabel von Zünder und Ionisationselektrode nochmal abgezogen und neu gesteckt.
Er hatte die Heizung einige Zeit im Testmodus laufen. Danach lief sie bis Samstagvormittag ohne Fehler durch.
Seit Samstag wieder das gleiche Spiel.
Heute habe ich es mal genauer beobachtet und habe, wie in div. Beiträgen beschrieben, über das Monitor-Menü den Ionisationsstrom gecheckt.
Die Heizung lief einige Minuten sauber (aber mit einem Ionisationstrom von nur ca. 2 uA) und ist dann mit 6L 229 ausgefallen.
Danach hat sie vergeblich versucht, wieder zu zünden (Ionisationsstrom kommt nicht über 0,8uA hinaus), bis sie auf 6A 227 gesprungen ist.
Der Monteur hatte am Freitag bei Buderus angerufen und dort meinte man, es könnte am Trafo liegen.
Aus meiner Sicht wird der Trafo aber für die Zündung gebraucht und die ist ja beim Ausfall im laufenden Betrieb gar nicht mehr involviert.
Für mich (als Heizungslaie, aber mit elektrotechnischer Ausbildung) klingt das eher nach nem Problem mit der neuen Elektrode oder dem Kabel dorthin. Oder nach einem Problem mit der Gaszufuhr.
Ich lasse den Monteur auf jeden Fall nächste Woche nochmal kommen, aber möchte natürlich gerne vermeiden, dass auf Verdacht evtl. unnötig teure Teile getauscht werden.
Deshalb freue ich mich über Tipps und auch Meinungen zu meiner „Vermutung“.
Vielen Dank.
Gruß
Tim
PS:
Den Netzstecker umdrehen habe ich probiert, leider ohne Erfolg.