Brötje WBS 22 C Steuerungsplatine gibt ca.20 V zu Gasarmature

Diskutiere Brötje WBS 22 C Steuerungsplatine gibt ca.20 V zu Gasarmature im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich hab eine Frage: bei der Heizungsanlage "Brötje WBS 22 C" ist eine Fehler aufgetreten Nr.133. Was kann es sein???

irogut

Threadstarter
Mitglied seit
02.11.2013
Beiträge
2
Ich hab eine Frage: bei der Heizungsanlage "Brötje WBS 22 C" ist eine Fehler aufgetreten Nr.133. Was kann es sein???
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Vermutlich Gasarmatur defekt.
.........erst mal langsam mit den Pferden!.......

Welches Baujahr bzw. Seriennummer? Wie hoch ist der Gasanschluss- und Fließdruck? Wann war die letzte Wartung? Wie hoch ist der Ionisationsstrom (unter 8329 abfragbar)? Ist der Fehler permanent da? Ist die Flamme kurzfristig zu sehen?.........

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Brötje WBS 22 C Steuerungsplatine gibt ca.20 V zu Gasarmature

Brötje WBS 22 C Steuerungsplatine gibt ca.20 V zu Gasarmature - Ähnliche Themen

  • Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012

    Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012: Hallo, wegen Einbau Wärmepumpe steht mein voll funktionstüchtiger Brennwertkessel Brötje zur Disposition. Hat jemand hier Interesse? Tel...
  • Brötje ESB 3 Temparaturen

    Brötje ESB 3 Temparaturen: Hallo zusammen, kennt sich jemand aus wofür die einzelnen Positionen sind Beispiel Temperatur 1, Temparatur 2 etc?
  • Brötje WGB 20, Fehlercode 110

    Brötje WGB 20, Fehlercode 110: Hallo, ich habe eine Frage zu unserer Gastherme:
  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Ähnliche Themen

    Oben