BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

Diskutiere BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Stand: Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend. Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im...

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Stand:
Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.

Maßnahmen:
Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
Ergebnis:
Flammenabriß nach 2 bis 4 min :kopfnuss:
Maßnahme:
Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
Ergebnis:
Brenner lüppt :thumbsup: 131 NADA :)
Maßnahme:
Magnetventil Stufe 1 getauscht
Ergebnis:
Happy, da Schaden unter 50 Euro
Maßnahme:
In's Forum gepostet :thumbup:
 

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Danke Doc :rolleyes:

PS:
Die Spulen haben 8 watt, glaube ich.
Leider gehen die nicht immer ganz kaputt, sondern verringern die Leistung, mit dem Ergebnis das Sie nicht ganz öffnen.
Der FA merkt das, der Betreiber nicht, die Kiste geht in 131
 
Thema:

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min - Ähnliche Themen

  • Brötje ESB 3 Temparaturen

    Brötje ESB 3 Temparaturen: Hallo zusammen, kennt sich jemand aus wofür die einzelnen Positionen sind Beispiel Temperatur 1, Temparatur 2 etc?
  • Brötje WGB 20, Fehlercode 110

    Brötje WGB 20, Fehlercode 110: Hallo, ich habe eine Frage zu unserer Gastherme:
  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Ähnliche Themen

    Oben