Wolf SM2

Diskutiere Wolf SM2 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Wolf CGB K20 mit dem Solarmodul2. An dem Solarmodul hängt aktuell 1 Solaranlage, sowie 1 wasserführender Kaminofen...

Patrick1984

Threadstarter
Mitglied seit
09.02.2021
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich habe eine Wolf CGB K20 mit dem Solarmodul2. An dem Solarmodul hängt aktuell 1 Solaranlage, sowie 1 wasserführender Kaminofen mit je einer Solarkreispumpe und ein Kombispeicher (Anlagenkonfiguration 5 laut Anleitung).

Ich würde jetzt gerne Folgendes umsetzen: Kaminofen bleibt wie gehabt. Die Solaranlage soll zusätzlich meinen Pool beheizen. Wenn der Speicher 60 Grad erreicht hat, soll ein Umschaltventil den Solarkreis in einen Wärmetauscher umleiten, der den Pool heizt mit Differenzsteuerung.

Natürlich ist das so in keiner Konfiguration vorgesehen. Die Anlagenkonfiguration 7 in der Anleitung kommt meiner Idee schon am nächsten, sieht aber eine Verbindung der beiden Solarkreise vor. Das funktioniert hier natürlich nicht, weil in den Kaminofen ja nur Heizwasser gepumpt wird.

Hat hier vielleicht jemand eine gute Idee, wie man soetwas ggf. mit einem SM2 hinbekommen könnte.

Die Alternative wäre: Kaminofen entkoppeln mit eigener Steuerung und das SM auf Anlagenkonfiguration 4 umstellen.

Für gute Ideen bin ich dankbar.

VG Patrick
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Moin,

Also wenn man das von der Regelung her nicht sperren kann -> Konfig -> 7 Kamin nur Betrieb in Speicher 1,
bleibt m.M.n nur der weg: Delta T Steuerung für den Kaminofen...
 

Patrick1984

Threadstarter
Mitglied seit
09.02.2021
Beiträge
3
Hey, danke für die Rückmeldung. Das habe ich mir schon gedacht. Vermutlich ist es auch nicht möglich ein zweites SM mit in die Anlage einzunbinden?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Leider nein, Laut doku... Muss der WT des pools denn mit Solarfluid laufen??

Hatte überlegt, ob man eventuell ein MM nutzt und direkt an den Kombispeicher geht mit dem Pool... -> Thermostat -> 60Grad -> Pool an... ggf wäre sogar auch ein herabsetzen der Temperatur mittels mischer möglich...


Aber kleine Solar Temperaturen können halt nicht direkt in den Pool geleitet werden...
 

Patrick1984

Threadstarter
Mitglied seit
09.02.2021
Beiträge
3
Erstmal vielen Dank 👍

Der WT muss nicht zwingend mit Solarflüssigkeit laufen, wäre aber besser wegen Frostschutz, da der WT in die Garage soll. Ich könnte den aber auch im Keller montieren.

Deinen Ansatz finde ich gut. Ich muss das einmal komplett durchdenken. Wenn ich z. B. Im Winter den Kamin heize, erreiche ich ja regelmäßig mehr als 60Grad im Speicher, dann würde die Pumpe ja fördern.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
dann würde die Pumpe ja fördern
das könnte auch im winter passieren, wenn der Pool mit der Solarsteuerung verbunden wird...

Aber ich glaube, das es unterm Strich doch besser ist, den kamin über eine Delta T laufen zulassen und den Pool über die Solarsteuerung...
 
Thema:

Wolf SM2

Wolf SM2 - Ähnliche Themen

  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Ähnliche Themen

    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    Oben