Hallo, ich habe noch eine recht alte NG-2E Bj1990.
Meine Frage zielt auf die Warmwassertempertur.
Ist in der Heizung eine automatische Legionellenschaltung verbaut oder muss ich permanent eine Warmwassertemperatur von 60 Grad einstellen um hier auf der sicheren Seite zu sein?
MfG Helge Kühling
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Sowas ist vollkommen sinnlos und überflüssig.
Legionellen sind im Einfamilienhausbereich kein Thema.

Legionellen sind ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.355
...muss ich permanent eine Warmwassertemperatur von 60 Grad einstellen um hier auf der sicheren Seite zu sein?
Du kannst sogar 50 einstellen ohne Risiko.
Wenn du deinen WW Speicher 1x am Tag leerst, auch weniger und dadurch mehrere 100€ pro Jahr einsparen.
 

HelgeKuehling

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2022
Beiträge
2
Vielen Dank für die Antworten.
Tatsächlich habe ich immer eine WW Temperatur von 50 Grad gefahren. Da im näheren Umfeld gerade das Thema auf den Tisch kam wollte ich einmal sicher gehen.
Dass das Thema an sich kein Spaß ist, wissen wir, da jemand aus unserer Familie tatsächlich (vor 25 Jahren allerdings) an den Folgen einer Legionellenvergiftung verstorben ist.
 
Thema:

Wolf NG-2E Legionellenschaltung?

Wolf NG-2E Legionellenschaltung? - Ähnliche Themen

  • Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.

    Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.: Hallo Leute, ich habe die Suchfunktion im Forum genutzt um meine Frage nicht doppelt zu stellen. So weit ich gesehen habe, gibt es diese Frage...
  • Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid

    Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid: Hallo, ich habe zumindest bei einer ersten Suche noch nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe folgendes Problem: Eine neue FHS-180 wurde letzte...
  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.

      Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.: Hallo Leute, ich habe die Suchfunktion im Forum genutzt um meine Frage nicht doppelt zu stellen. So weit ich gesehen habe, gibt es diese Frage...
    • Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid

      Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid: Hallo, ich habe zumindest bei einer ersten Suche noch nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe folgendes Problem: Eine neue FHS-180 wurde letzte...
    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    Oben