Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Diskutiere Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich...

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Hallo

Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich heute voll getankt!
Nun geht die Heizung immer auf Störung.....
Hier mal die Fotos zum Brenner
http://www.directupload.net/galerie/217248/mdFJ4z2OLr/0

Habe Düse gecheckt Leitungen und auch die Pumpe zerlegt und das Sieb innen gereinigt,
sowie die Leitungen zum Filter (der ist nun halbvoll da ich ihn ausgebaut habe um zu sehn ob sie ÖL zieht)
Schläuche sind auch nicht verstopft! Aber ich bekomme nicht mal Vakum wenn ich den Finger auf den Vorlaufschlauch halte!
Pumpe sollte auch gehn hab diese auch geprüft und die Fördert!
^Kann eventuel das Linke Ventil auf der Pumpe defeckt sein ?
Weis jetzt echt nicht mehr weiter!

Wenn ihr mehr INfos braucht einfach nur sagen!

Danke im Vorraus für eure Bemühungen!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Du brauchst eine neue Düse, einen neuen Ölfiltereinsatz und anschließend eine Brennereinstellung.
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Düse neu seit 5.11 und auch der Filter! Wurden ja beim Service getauscht !
Und Düse ist auch durchgängig und sieht sehr sauber aus!
Lg
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
OK dann werde ich die tauschen ist ja ausgefallen da er kein Öl mehr hatte und jetzt saugt er kein Öl mehr an!
Das kann dafür ja nicht die Ursachen sein oder ?

Lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Bitte tauschen lassen.

Oder kannst du den Brenner mittels Messgerät einstellen????
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
SOrry meinte ich lass es tauschen kann mein Rauchkehrer um die Ecke machen hat auch Service gemacht!

Trotzdem verstehe ich nicht wieso er kein Vakum aufbaut :(

Ps. bitte fragerei net Übel nehmen ich will auch verstehn :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
In der Pumpe ist Luft.

Selbst wenn du die Pumpe entlüftest, kommt Mist raus wenn du die Düse nicht tauscht.
 
Thema:

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben