Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Diskutiere Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich...

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Hallo

Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich heute voll getankt!
Nun geht die Heizung immer auf Störung.....
Hier mal die Fotos zum Brenner
http://www.directupload.net/galerie/217248/mdFJ4z2OLr/0

Habe Düse gecheckt Leitungen und auch die Pumpe zerlegt und das Sieb innen gereinigt,
sowie die Leitungen zum Filter (der ist nun halbvoll da ich ihn ausgebaut habe um zu sehn ob sie ÖL zieht)
Schläuche sind auch nicht verstopft! Aber ich bekomme nicht mal Vakum wenn ich den Finger auf den Vorlaufschlauch halte!
Pumpe sollte auch gehn hab diese auch geprüft und die Fördert!
^Kann eventuel das Linke Ventil auf der Pumpe defeckt sein ?
Weis jetzt echt nicht mehr weiter!

Wenn ihr mehr INfos braucht einfach nur sagen!

Danke im Vorraus für eure Bemühungen!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.364
Du brauchst eine neue Düse, einen neuen Ölfiltereinsatz und anschließend eine Brennereinstellung.
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Düse neu seit 5.11 und auch der Filter! Wurden ja beim Service getauscht !
Und Düse ist auch durchgängig und sieht sehr sauber aus!
Lg
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
OK dann werde ich die tauschen ist ja ausgefallen da er kein Öl mehr hatte und jetzt saugt er kein Öl mehr an!
Das kann dafür ja nicht die Ursachen sein oder ?

Lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.364
Bitte tauschen lassen.

Oder kannst du den Brenner mittels Messgerät einstellen????
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
SOrry meinte ich lass es tauschen kann mein Rauchkehrer um die Ecke machen hat auch Service gemacht!

Trotzdem verstehe ich nicht wieso er kein Vakum aufbaut :(

Ps. bitte fragerei net Übel nehmen ich will auch verstehn :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.364
In der Pumpe ist Luft.

Selbst wenn du die Pumpe entlüftest, kommt Mist raus wenn du die Düse nicht tauscht.
 
Thema:

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben