Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb
Diskutiere Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusa,mmen, bei einer Wolf GG2E kommt es immer wieder vor, dass obwohl auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Wasser in Heizkreislauf läuft und...
Hallo Zusa,mmen, bei einer Wolf GG2E kommt es immer wieder vor, dass obwohl auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Wasser in Heizkreislauf läuft und
die Heizkörper erwärmt. Was kann hier die Ursache sein ? Vielen Dank für alle Antworten
Das Umschaltventil schaltet nicht mehr sauber durch Verschmutzung oder defekten Motor oder Festsitzendes Ventil
Vielen Dank. Also am besten Umschaltventil austauschen lassen ?
Nicht unbedingt. Umschaltventil besteht aus dem Ventil und einem Motor, der es betätigt. Wenn der Motor defekt ist, reicht es den Motor auszuwechseln. Wenn das Ventil verschmutzt ist oder klemmt, reicht eventuell auch eine Reinigung des Ventils.
Super. Danke für die Hilfe
Eine Frage habe ich noch. Der Stift aus dem Venti den der Motor runterdrückt lässt sich nur sehr schwer nachdrücken. Könnet das das Problem sein ?
Thema:
Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb
Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen,
ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen.
Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag,
Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin,
Hab da mal paar Fragen.
Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :)
Soweit hab ich...
Wolf Regelung: Wolf Regelung
Hallo zusammen!
Ich habe eine wichtige Frage
Meine Regelung hat folgenden Fehler:
Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
-
Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
-
Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen,
ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen.
Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
-
Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag,
Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
-
Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin,
Hab da mal paar Fragen.
Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :)
Soweit hab ich...
-
Wolf Regelung: Wolf Regelung
Hallo zusammen!
Ich habe eine wichtige Frage
Meine Regelung hat folgenden Fehler:
Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...