Wolf GG 1EK 24 Kombiheizwert Therme startet nicht mehr

Diskutiere Wolf GG 1EK 24 Kombiheizwert Therme startet nicht mehr im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen liebes Forum, ich habe seit gestern Abend ein Problem mit meiner Therme .Sie startet nicht mehr .Es funktioniert also kein WW und...

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Guten Morgen liebes Forum,

ich habe seit gestern Abend ein Problem mit meiner Therme .Sie startet nicht mehr .Es funktioniert also kein WW und auch keine Heizung.Es wird aber auch keine Fehlermeldung angezeigt . Die Pumpe läuft , Wasserdruck haben wir auch 1,4 bar. Auch auf Schornsteinfegermodus tut sich gar nix .
Man kann an dem Stift von dem Dreiwegeventil erkennen das er hoch und runterfährt wenn man an der Brause WW anmacht und es in der Steuerung klackert als wenn die Relais durchschalten.Aber vll hängt der Teller im Ventil selber fest? Kaltwassersieb kann ich ausschließen ( das war komplett sauber) .
Komisch ist , dass sonst der Ventilator vorher anspringt bevor er zündet aber da tut sich gar nix.
Unterdruckdose ?
Der Techniker ist zwar bestellt aber das dauert ja in der heutigen Zeit auch immer bis einer kommt .

Falls jmd hilfreiche Tipps oder noch Fehlernöglichkeiten hat , wäre ich sehr sehr dankbar.

Grüße Philip
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.168
Beim Start muss der Abgasventilator anlaufen, sonst kann die Druckdose nicht schalten. Demnach sollte mal bei aktiviertem schornsteinfegerbetrieb geprüft werden , ob der Ventilator mit Strom angesteuert wird. Wenn ja, wird der motor defekt sein (wahrscheinlich) oder das Ventilatorrad klemmt (unwahrscheinlich)
 

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Vielen Dank für die Antwort . Das Problem ist schon behoben und zwar hing der STB fest so dass die Heizung auf „ Störung“ war obwohl nix geleuchtet hat . Naja jetzt geht sie wieder .

Vielen Dank und Grüße
 

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Die Ursache ist nicht bekannt aber so lange es jetzt wieder ohne Probleme läuft ist es ja auch ok . Das war übrigens das erste mal das die Therme gezickt hat . Danke nochmal für den Tipp , falls es nochmal vorkommen sollte , werde ich mir den Ventilator anschauen .
Grüße
 
Thema:

Wolf GG 1EK 24 Kombiheizwert Therme startet nicht mehr

Wolf GG 1EK 24 Kombiheizwert Therme startet nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Ähnliche Themen

    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    Oben