Vergleichswerte für Energieverbrauch

Diskutiere Vergleichswerte für Energieverbrauch im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe im Internet mal nach Vergleichswerten für den Energieverbrauch beim Heizen gesucht. Da findet man Werte wie 160-200 kWh/Jahr und...

rechenzwo

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
185
Hallo,

ich habe im Internet mal nach Vergleichswerten für den Energieverbrauch beim Heizen gesucht.
Da findet man Werte wie 160-200 kWh/Jahr und m² bei alten ungedämmten Häusern. Manchmal steht explizit dabei mit Warmwasser, manchmal steht nichts dazu dabei.
Bis auf den letzten Winter hab ich mich auch immer in diesem Bereich befunden.

Nun meine Frage: Kennt jemand eine Vergleichstabelle nach Tagesverbrauch in Abhängigkeit der Außentemperatur? Ich hab leider nichts gefunden.

Hintergrund ist der, daß ich ja jetzt ein neues Heizgerät habe und gerade etwas an den Einstellungen und den Ventilvoreinstellungen "herum optimiere".
Daher beobachte ich auch den Verbrauch in 24 Std. etwas. Würde ich schwer danebenliegen, würde ich das aber erst bei der nächsten Abrechnung bemerken.
Deshalb frage ich mich: Wieviel braucht man denn an einem "kalten" Tag bei solchen Jahresverbräuchen?

Abgelesen habe ich knapp 7 m³ in 24 Std. bei ca. -8°C nachts, und 3-3,5 m³ in 24 Std. bei ca. 8-10° ganztägig. Daraus kann ich aber keinen Jahresverbrauch ausrechnen.

Oder gibt es irendwo eine Vergleichskurve wie sich der Verbrauch über die Monate verteilt, dann könnte ich mal nur den Januar betrachten, wenn er rum ist?

Falls jemand so was irgendwo gefunden hat, wäre es nett er würde hier einen Link posten.
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
1704990684698.png

diese Aufteilung stammt von Techem
und das wird bei mir daraus
1704990917191.png
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.249
Deshalb frage ich mich: Wieviel braucht man denn an einem "kalten" Tag bei solchen Jahresverbräuchen?
Hier meine Verbräuche

1704991414743.png


Frage geklärt?

Sorry, deine Frage ist genauso Sinnfrei, wie der Spritverbrauch von Autos.
Es gibt unterschiedliche Motoren, Fahrweisen, Fahrprofile, Geschwindigkeiten, usw.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Hallo,

ich habe im Internet mal nach Vergleichswerten für den Energieverbrauch beim Heizen gesucht.
Da findet man Werte wie 160-200 kWh/Jahr und m² bei alten ungedämmten Häusern. Manchmal steht explizit dabei mit Warmwasser, manchmal steht nichts dazu dabei.
Bis auf den letzten Winter hab ich mich auch immer in diesem Bereich befunden.

Nun meine Frage: Kennt jemand eine Vergleichstabelle nach Tagesverbrauch in Abhängigkeit der Außentemperatur? Ich hab leider nichts gefunden.

Hintergrund ist der, daß ich ja jetzt ein neues Heizgerät habe und gerade etwas an den Einstellungen und den Ventilvoreinstellungen "herum optimiere".
Daher beobachte ich auch den Verbrauch in 24 Std. etwas. Würde ich schwer danebenliegen, würde ich das aber erst bei der nächsten Abrechnung bemerken.
Deshalb frage ich mich: Wieviel braucht man denn an einem "kalten" Tag bei solchen Jahresverbräuchen?

Abgelesen habe ich knapp 7 m³ in 24 Std. bei ca. -8°C nachts, und 3-3,5 m³ in 24 Std. bei ca. 8-10° ganztägig. Daraus kann ich aber keinen Jahresverbrauch ausrechnen.

Oder gibt es irendwo eine Vergleichskurve wie sich der Verbrauch über die Monate verteilt, dann könnte ich mal nur den Januar betrachten, wenn er rum ist?

Falls jemand so was irgendwo gefunden hat, wäre es nett er würde hier einen Link posten.
Du willst Hilfe, dann nenne alle deine Daten!!! Was soll uns ein Verbrauch von 7m3 Gas ohne deine m2 sagen???
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Du willst Hilfe, dann nenne alle deine Daten!!! Was soll uns ein Verbrauch von 7m3 Gas ohne deine m2 sagen???
Unter der Voraussetzung, dass die genannten -8° Nachts und die aktuellen Tagestemperaturen dem Durchschnitt des Januars und der Rest des Jahres auch dem Durchschnitt entspricht
7 m³ x 31= 217 m³ im Januar
217m³/170 (Tagesgradzahl) x1000 (Tagesgradzahl)= 1276 Jahresverbrauch
 

rechenzwo

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
185
Leute beruhigt Euch, der entscheidende Hinweis war dabei. Er steht in der Tabelle vom seeigel. Wenn ich den Begriff "Gradtage" gekannt hätte, hätte ich auch die passende Information selbst gefunden. Meine Suchbegriffe haben mich halt nicht dahin geführt.

@cephalopod
Daß die Frage nicht sinnlos ist, kannst Du schon daran erkennen, daß Du akribisch eine Statistik führst, in der die Antwort präzise ermittelt wird, gell.

@1731
Ich kann Dir nicht alle meine Daten nennen, wenn ich grad eine handvoll mal am Zähler war. Habe früher noch nie meinen Verbrauch auch nur ansatzweise beachtet.
Diese Angabe hätte Dir sagen sollen, daß ich wissen will, ob es möglich ist abzuschätzen, ob ein Tagesverbrauch von x an einem kalten Wintertag zu einem Jahresverbrauch von y passt. Und das kann ich jetzt selbst feststellen.

@seeigel
Danke
 
Zuletzt bearbeitet:

rechenzwo

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
185
Ja, für MEINEN Verbrauch.
Mit dem kannst du aber nichts anfangen.
doch, kuck mal Deinen 5. und Deinen 9. Jan. an, oder KW 48 und 52. Das bestätigt, daß man zwischen einem milden und kalten Wintertag ungefähr das Doppelte verbrauchen kann. Ich weiß zwar nicht, wo Du genau bist, aber in D waren die Temperaturen da nicht so unterschiedlich Anfang Dez, um Weihnachten und jetzt.
Und auch die Gradtagzahlen sagen ja, daß in einem Heizmonat doppelt soviel Energie gebraucht wird wie in einem anderen, obwohl sie gleich lang sind.
Stell Dir mal vor die Werte würden besagen der Unterschied ist nur 40%, dann hätte ich hier eine kapitale Fehlfunktion zu beklagen. Und die will ich nicht erst nach der nächsten Rechnung feststellen, sondern schon vorher. Die nächste wird ja eh teuer.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
aber in D waren die Temperaturen da nicht so unterschiedlich Anfang Dez, um Weihnachten und jetzt.
Am 05.12.2023 waren es in Andernach bei Koblenz waren es 2,5 Grad und in Straubing an der Donau waren es -9,5 Grad. 🤔
 
kolobezka

kolobezka

Profi
Mitglied seit
19.07.2022
Beiträge
1.512
Zuletzt bearbeitet:

rechenzwo

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
185
Man sieht wir verstehen uns nicht. Macht aber nichts, ich hab wie gesagt bezüglich dieser Frage alle Informationen, die ich brauche.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Man sieht wir verstehen uns nicht. Macht aber nichts, ich hab wie gesagt bezüglich dieser Frage alle Informationen, die ich brauche.
Du bist ein Mensch der nur nimmt. Da du ja alles hast was du willst, tschüss.
 

rechenzwo

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
185
@1731
Was soll denn das jetzt heißen?
Ich wollte eine von Heizungsanlagen, Wohnungsgröße und Dämmung unabhängige statistische Information. Einer hats verstanden, die anderen nicht.
Du wolltest "alle meine Daten" von mir, die dafür völlig irrelevant sind.
Wenn ich genauso unfreundlich wäre wie Du, könnte ich sagen: Allzuviel Mathematik hast wohl nicht studiert. Bin ich aber nicht.

Falls ich irgendeine Information haben sollte, die Dir nützt, dann sag es, und Du bekommst sie.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
@1731
Was soll denn das jetzt heißen?
Ich wollte eine von Heizungsanlagen, Wohnungsgröße und Dämmung unabhängige statistische Information. Einer hats verstanden, die anderen nicht.
Du wolltest "alle meine Daten" von mir, die dafür völlig irrelevant sind.
Wenn ich genauso unfreundlich wäre wie Du, könnte ich sagen: Allzuviel Mathematik hast wohl nicht studiert. Bin ich aber nicht.

Falls ich irgendeine Information haben sollte, die Dir nützt, dann sag es, und Du bekommst sie.
Da du des Lesens nicht mächtig bist und mir damit falsche Dinge unterstellst, bist du Du hier das Problem 😉
Ich setzte dich jetzt auf ignorieren und damit hat sich die Sache für mich erledigt.
 
Thema:

Vergleichswerte für Energieverbrauch

Vergleichswerte für Energieverbrauch - Ähnliche Themen

  • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

    Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
  • ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad

    ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad: Moin zusammen, die Suche konnte mir leider nur teilweise Helfen. Folgendes Problem: Mein Schornsteinfeger bemängelt, dass ein Lüfter im...
  • Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?

    Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?: Die Internetmodule sensoNET VR 920 und VR 921, die vor November 2022 produziert wurden, mussten vor dem 01.04.2024 in Betrieb genommen werden, da...
  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Was ist das für Ventil? Funktion?

    Was ist das für Ventil? Funktion?: Hallo, An meinem Holzvergaser S151 an der Kaltwasserzuleitung (von hinten gesehen rechte Seite) befindet folgendes Ventil. Was macht dieses Teil...
  • Ähnliche Themen

    Oben