Universalregler

Diskutiere Universalregler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, kann mir jemand sagen ob man an eine Vaillant vc 206/5-5 LL Therme eine Universalsteuerung (UVR 1611 von technische Alternative anklemmen...

milchbubbi

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2014
Beiträge
3
Hallo,

kann mir jemand sagen ob man an eine Vaillant vc 206/5-5 LL Therme eine Universalsteuerung (UVR 1611 von technische Alternative anklemmen kann?
wenn ja wie?

Vielen Dank schon mal.
 

milchbubbi

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2014
Beiträge
3
Kann mir keiner sagen mit was für einem Signal die Therme angesteuert wird?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Ja - macht aber keinen Sinn, weil das Regelverhalten nur 2- Punkt wär. Also nur an oder aus.

Besser wär ein 3-Punkt Regelverhalten ( also modulierender Brennerbetrieb)
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
Du kannst maximal einen schaltenden kontakt verwenden aber das ist technik von 1980!
Dein nagel neues Brennwertgerät würde dann immer nur ein oder aus signal bekommen.

Dein gerät soll modulieren, damit der brennwertnutzen ausgenutzt wird.
Wieso nimmst du nicht eine passende steuerung von vaillant?

lg
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Hausdoc schrieb:
Besser wär ein 3-Punkt Regelverhalten ( also modulierender Brennerbetrieb)
3 Punkt ist nicht modulierend.X/

Der 3 Punkt Regler kann einen zweistufigen Brenner steuern oder hat die Funktion "heizen", "aus", "kühlen".

Ein modulierender Brenner kann seine Leistung kontinuierlich anpassen und benötigt einen entsprechenden (z. Bsp. stetigen) Regler.
 

milchbubbi

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2014
Beiträge
3
Würde gerne eine Universelle Steuerung nehmen um Solarthermie und einen Wassergeführten Kamin mit einzubinden. Die UVR Regler von technische Alternative könnte ja PWM-Signal (0-10V) ausgeben und somit auch modulierend regeln. Da die therme aber glaube über ein BUS-System geregelt wird, ist das schlecht mit dem PWM-Signal?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Wenn du Solarthermie + wasserführenden Kamin verwenden möchtest , bräuchtest du in erster Linie eine geeigneten Pufferspeicher . Hier idealerweise einen Kombispeicher.

In den Puffer kommt dann vaillantseitig nur ein Fühler für eine hydraulische Weiche, welcher ca in der Mitte des Puffers plaziert wird. Zudem wird der Heizkreis direkt aus dem Puffer bedient - nicht aus der Therme.

Für Solaranlage sowie wasserführenden Kamin brauchst du nur 2 einfache Delta T Regelungen.

Mehr ist an Regelungsaufwand nicht nötig.
 