Hallo Leute,
Bei meinem Pelletti II (20 kW, BJ 2008) mit Maulwurf-Saugsystem und Tags-Vorratsbehälter hat vor einigen Tagen der obere Sensor am Vorratsbehälter nicht mehr zuverlässig gearbeitet. Kalibrierungen nach Vorschrift haben mich über die Zeit bis zum Eintreffen eines neuen Sensors von Aschewerk gebracht. Die letzten Tage ging der alte Sensor sogar reibungslos, nachdem ich ihn ein wenig zurück gesetzt und nochmals justiert habe. Der Sensor hat keine Kennzeichnungen und ist aus grauem Kunststoff.
Nachdem die Schneckenpost den neuen Sensor zugestellt hat, gleich eingebaut. Verdrahtung beachtet, Sensor reagiert auf Näherungen zu den Pellets, bin ich glücklich gewesen.
Leider reagiert meine Steuerung gar nicht auf die Zustandsänderungen des Sensors, weder als Öffner noch als Schließer. Spannung am Eingang (braun) +12 V, wie es sein soll, am Ausgang offen 0 V, geschlossen 12V.
Ich hab den Sensor nach Kontakt mit dem netten Herrn Wenzel von Aschewerk als Öffner und als Schließer angeschlossen, meine Steuerung bleibt unbeeindruckt und stoppt das Saugen nicht.
Dann habe ich zurück gebaut auf den alten Sensor, da verlies mich mein Meßgerät, der große Pieper zeigte aber wesentlich weniger als 12 V am Sensor-Ausgang (schwarzes Kabel). ABER: Die Steuerung sowie der Sensor arbeiten richtig.
Ich erwarte, das der alte Sensor in nächster Zeit wieder den Geist aufgibt. (Probleme sind aus U-Boot-Stahl, tauchen immer wieder auf!)
Hat schon mal jemand solch ein Phänomen gehabt? Was habt Ihr für Ideen? Ich hoffe nicht, eine neue Steuerung kaufen zu müssen, Herr Wetzel hat laut Ersatzteilliste nur diesen einen Sensor.....
Vielen Dank
Sven
Bei meinem Pelletti II (20 kW, BJ 2008) mit Maulwurf-Saugsystem und Tags-Vorratsbehälter hat vor einigen Tagen der obere Sensor am Vorratsbehälter nicht mehr zuverlässig gearbeitet. Kalibrierungen nach Vorschrift haben mich über die Zeit bis zum Eintreffen eines neuen Sensors von Aschewerk gebracht. Die letzten Tage ging der alte Sensor sogar reibungslos, nachdem ich ihn ein wenig zurück gesetzt und nochmals justiert habe. Der Sensor hat keine Kennzeichnungen und ist aus grauem Kunststoff.
Nachdem die Schneckenpost den neuen Sensor zugestellt hat, gleich eingebaut. Verdrahtung beachtet, Sensor reagiert auf Näherungen zu den Pellets, bin ich glücklich gewesen.
Leider reagiert meine Steuerung gar nicht auf die Zustandsänderungen des Sensors, weder als Öffner noch als Schließer. Spannung am Eingang (braun) +12 V, wie es sein soll, am Ausgang offen 0 V, geschlossen 12V.
Ich hab den Sensor nach Kontakt mit dem netten Herrn Wenzel von Aschewerk als Öffner und als Schließer angeschlossen, meine Steuerung bleibt unbeeindruckt und stoppt das Saugen nicht.
Dann habe ich zurück gebaut auf den alten Sensor, da verlies mich mein Meßgerät, der große Pieper zeigte aber wesentlich weniger als 12 V am Sensor-Ausgang (schwarzes Kabel). ABER: Die Steuerung sowie der Sensor arbeiten richtig.
Ich erwarte, das der alte Sensor in nächster Zeit wieder den Geist aufgibt. (Probleme sind aus U-Boot-Stahl, tauchen immer wieder auf!)
Hat schon mal jemand solch ein Phänomen gehabt? Was habt Ihr für Ideen? Ich hoffe nicht, eine neue Steuerung kaufen zu müssen, Herr Wetzel hat laut Ersatzteilliste nur diesen einen Sensor.....
Vielen Dank
Sven