Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19

Diskutiere Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19 im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo miteinander, habe mich hoffentlich etwas einlesen können und habe ein paar Fragen zu meinen Vorstellungen was eine Sinnvolle Modernisierung...

inuZ

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
9
Hallo miteinander,
habe mich hoffentlich etwas einlesen können und habe ein paar Fragen zu meinen Vorstellungen was eine Sinnvolle Modernisierung unseres "neuen" EFH angeht.
Zunächst mal ein paar Eckdaten:

Baujahr: 2000
Wohnfläche: 124m2
Voll unterkellert
Heizungsart: Fußbodenheizung + 1 Heizkörper in einem Kellerraum
Modernisierungen wurden seit Bau keine vorgenommen
3-4 Personen Haushalt

Momentan pfeift noch ein Logamax plus GB122-19 mit ERC Steuerung und externem WW-Speicher (120L) aus dem letzten Loch.
Da dieser vermutlich schon bald den Geist aufgeben wird wollen wir dieses Jahr noch einen Tausch vornehmen.
Wir stellen uns vor, dass wir erstmal nur die Therme ersetzen um die 65% Verpflichtung zu vermeiden. Perspektivisch würden wir in 1-3 Jahren eine PV Anlage installieren, 5 - 10kWp ohne Speicher und dann wohl im selben Zug eine Brauchwasserwärmepumpe. Sinn der Sache ist erstmal möglichst kostengünstig zu modernisieren und dann nach und nach "upzugraden".

Nach etwas lesen wurde mehrfach die Vitodens 333-F empfohlen. Hier weiß ich nur nicht ob zum einen der 100Liter Speicher ausreicht oder man doch den 343-F nehmen sollte und zum anderen die Leistungsvariante, die 11er oder die 19er? Denke mit der 19er wäre man 100% auf der sicheren Seite...

Ich hoffe ich habe nichts vergessen

Gruß Sebastian
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.121
Wenn du sowieso vorhast eine BWWP zu montieren, warum dann ein Kompaktgerät, das mit der BWWP inkompatibel ist?

Dann doch lieber nur die Therme wechseln und den alten Speicher erst mal lassen.

Und für 124 m²/Bj 2000 sind selbst 11 kW überdimensioniert.
 
Zuletzt bearbeitet:

inuZ

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2023
Beiträge
9
Ah, dass dieses Mit der BWWP nicht kompatibel sein würde war ich mir nicht bewusst, im nachhinein aber offensichtlich.
Also wäre wohl eher der Vitodens 300-W das Objekt der Begierde, den vorhandenen WW-Speicher von Buderus erstmal weiter zu nutzen und dann irgendwann die BWWP+PV nachzurüsten. Oder hättest du andere Vorschläge bzgl. Therme?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.121
Die Vitodens passt schon, geht immerhin bis auf 2 kW runter :thumbup:
 
Thema:

Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19

Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19 - Ähnliche Themen

  • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

    Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
  • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

    Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Ähnliche Themen

    • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

      Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
    • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

      Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    Oben