Heizung wird trotzt Nullstellung Thermostat immer handwarm

Diskutiere Heizung wird trotzt Nullstellung Thermostat immer handwarm im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen zusammen, ich habe das Thema, dass der Heizkörper in der Küche trotzt Nullstellung vom Thermostat häufig handwarm wird bzw bleibt...

lawahn82

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2024
Beiträge
2
Guten Morgen zusammen,

ich habe das Thema, dass der Heizkörper in der Küche trotzt Nullstellung vom Thermostat häufig handwarm wird bzw bleibt (nicht immer der Fall). Das Thermostat wurde schon erneuert, auch das Ventil mit dem Stift getauscht. Brachte leider alles nichts, der Verbrauchszähler läuft fleißig weiter, obwohl ich die Heizleistung nicht benötige (Verbrauch digital ca. 1-2 Einheiten/Tag). Nun soll als nächstes die Einheit mit Zu- und Rücklauf getauscht werden, was aber, da Mehrparteienmietshaus, erst nach der Heizungsperiode angegangen werden soll. Weiß jemand von Ihnen evtl. noch Rat?

PS: die Heizungen im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad sind analog aufgebaut und davon nicht betroffen.

Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
 

Anhänge

Ikarus10

Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
88
Thermostat und Ventil passen also zusammen. Dann Ventilgehäuse defekt oder verschmutzt.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.965
Schonmal den Thermostatkopf mit einem vom Bad oder anderem Zimmer getauscht und geguckt was dann passiert.
Ansonsten ist wie schon erwähnt ☝wird der Fehler am eigentlichen Ventil liegen.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 

lawahn82

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2024
Beiträge
2
Schonmal den Thermostatkopf mit einem vom Bad oder anderem Zimmer getauscht und geguckt was dann passiert.
Ansonsten ist wie schon erwähnt ☝wird der Fehler am eigentlichen Ventil liegen.


Gruß Installer 🙋‍♂️
Hallo Installer,

ich danke Dir für die Antwort. Ich hatte bereits das Thermostat mit einem alten getauscht, damit ich dies als Ursache auschließen kann. Aber mit einem alten und dem aktuell montierten neuem Thermostat bleibt das Problem bestehen. Der Heizungstechniker hat auch schon das Ventil getauscht (grün markiert), bringt aber auch nichts, daher soll jetzt der Zu-/Ablauf gewechselt werden (rot markiert). Bin nun kein Experte, aber an einem Zu-/Ablauf kann es doch nicht liegen, muss doch quasi das Ventil sein, was nicht richtig schließt und dann ein wenig Heißwasser durchlässt, durch welches der Heizkörper handwarm wird. Kann es evtl. am Druck im Gesamtstystem liegen, der "variabel" ist und bei höherem Druck sich das Wasser leichter "durchschiebt"? (die Wohnung liegt ganz oben im Haus)
 

Anhänge

Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.965
Wenn es ja die oberste Etage ist dürfte ein kompletter wechsel des gesamten Ventilkörpers kein großes Problem darstellen. Ansonsten denke ich wird sich was zwischen Sitz und Dichtung abgesetzt haben warum das Ventil nicht komplett schließt. Den zu hohen Pumpendruck schliesse ich aus, es sein denn es ist Vor und Rücklauf vertauscht, dann könnte dadurch der Ventilsitz leicht geöffnet werden.
Das ist aber nur eine Vermutung.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

buschreiter

Mitglied seit
06.12.2022
Beiträge
245
Soweit ich weiß, braucht es für das komplette Abschalten über ein Thermostat ein solches mit „Nullstellung“. Das gezeigte ist eins mit „Frostschutz“.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.525
1705251141300.jpeg


Wenn es möglich ist, dann schrauben Sie mal den vorhandenen Thermostatkopf ab, und dieser Stelle kommt für die Überprüfung -Zeit von Ihnen eine sogenannte Baustellen-Kappe, oder eine mechanische Handverstellung von Ihrem Heizung-Fachbetrieb.

Dieses ist eine permanente Heizkörper Ventil Verstellung,
diese gibt es auch für andere Ventil-Systeme.

1705250880777.jpeg

Das ist so eine Baustellen-Not Regulierkappe, auch für
diese gibt es vom anderen Ventilhersteller so eine Kappe.

1705250967170.jpeg


Denn Sie haben dort eine der bekannten Einrohr Heizung anlagen Verteilung, und bei dem ist auch bei ein völlig abgestelltes Thermostatventil unten im Winter Heizbetrieb der gesamte Einrohr Ventilblock richtig warm.

Und was von dort an Heizungswärme etw. an den Heizkörper mit übertragen wird, nun diese wird ja auch dem Raum (als Grundheizung) mit zu gute kommen, also sind hier keine wichtigen Verluste der Heizung mit zu beanstanden.
 

Ikarus10

Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
88
Soweit ich weiß, braucht es für das komplette Abschalten über ein Thermostat ein solches mit „Nullstellung“. Das gezeigte ist eins mit „Frostschutz“.
Dann müsste es bei ihm bitterkalt in der Küche sein wenn der Frostschutz anspricht.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.525
Zitat: Dann müsste es bei ihm bitterkalt in der Küche sein, wenn der Frostschutz anspricht.

1705251530236.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Ikarus10

Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
88
Die Winterstiefel fehlen
 
Thema:

Heizung wird trotzt Nullstellung Thermostat immer handwarm

Heizung wird trotzt Nullstellung Thermostat immer handwarm - Ähnliche Themen

  • Heizung heizt im Sommer nicht

    Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung heizt im Sommer nicht

      Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
    • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

      ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
    • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

      Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Wie alt ist diese Heizung?

      Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
    Oben