Heizkörper wird nur am Zufluß / Abfluß warm / sehr heiß - Rest bleibt recht kalt

Diskutiere Heizkörper wird nur am Zufluß / Abfluß warm / sehr heiß - Rest bleibt recht kalt im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Beschäftige mich gerade intensiv mit meiner Heizungsanlage (1 Heizkreis, Zweirohrsystem, 12 Heizkörper, 90 qm Wohnfläche, Doppelhaushälfte, EG und...

Hasenstall

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2023
Beiträge
76
Beschäftige mich gerade intensiv mit meiner Heizungsanlage (1 Heizkreis, Zweirohrsystem, 12 Heizkörper, 90 qm Wohnfläche, Doppelhaushälfte, EG und 1. OG beheizt, BJ der Heizungsverrohrung 1966, Mittlerweile Vitodens 200 Gastherme, Nur eingebaute Pumpe der Therme, keine Zirkulationspumpe, Thermische Weiche o.ä.).
Heizkörper von ca. 2005. Therme von 2022.

Mein Problem:
- 3 Heizkörper im OG werden nur auf einer Fläche von ca. 15% (von oben nach unten) warm. Die restlichen 85% dieser 3 HK bleiben ziemlich kalt.
- Im Endeffekt wird der Bereich um den Vorlauf / Rücklauf warm.
- Rücklauf und Vorlaufrohre die direkt in den Heizkörper gehen (im Foto die weißen Rohre) sind auch richtig heiß (weswegen ich denke dass die Pumpenleistung soweit OK ist, oder?)
- Voreinstellbares HK Ventil am Zufluß zum HK ist von Heimeier (V-Exact 2) und neu und "auf" (1-8 Skala und steht auf 8)

Bild unten zur Erklärung:
- Rot = (sehr) Heiß -> Also: Rohre zum (Thermostat oben) und vom HK (Rücklaufventil) sowie die ca. ersten 15% des HK (komplett von oben bis unten)
- Blau = Kalt -> Also: Die restlichen 85% des HK "Rechts" von oben bis unten

PXL_20240120_232635405~2.jpg


Liegt es evtl. an der Rücklauf Einstellung?

Mir ist aufgefallen, dass irgendjemand am Rücklaufventil wohl schonmal "rumgespielt hat", da die Kappe nicht mehr mit dem Gummi am Gewinde hängt (wie an den anderen HKs). Es ist ein "Simplex" Rücklaufventil. Ich sehe keine Schraube zum Einstellen. Das ganze schaut so aus:

PXL_20240120_225753577.jpgPXL_20240120_225724729.jpg

Frage:
- Soll ich mich weiter mit dem Rücklauf beschäftigen?
- Wie stelle ich diesen ein ohne eine Schraube zum Verstellen - ist das ein Innenimbuss o.ä.?
- Was soll ich ansonsten probieren?

Was ich schon gemacht habe:
- Habe schon alle anderen Heizkörper im Haus zugedreht, dann wird die Heizkörperfläche (siehe Bild) geringfügig "mehr" wärmer - aber kein Vergleich zu den anderen HKs im Haus, die Rohre zum und vom HK sind weiterhin "glühend" heiß, jedoch wird der HK nicht komplett heiß
 
Zuletzt bearbeitet:
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.949
Luft im HK eventuell 🤔. Mit einem Inbusschlüssel sind die Rücklaufverschraubungen einzustellen. Auch mal die Pumpenleistung falls möglich erhöhen kannst du mal probieren.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Ikarus10

Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
88
Seh ich auch so wie Installer
 

buschreiter

Mitglied seit
06.12.2022
Beiträge
245
Typisch für Luft im Heizkörper.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.439
Vor und Rücklauf vertauscht? :unsure:
 

rechenzwo

Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
194
Also bei mir waren auch alle Vor- und Rücklaufventile an den Heizkörpern "wahllos" eingestellt. Auch ich hatte einen Heizkörper, der nur links warm wurde und rechts kalt blieb. Nachdem ich alle Ventile "voll auf" gemacht habe, wurden auch alle Heizkörper auf der ganzen Fläche warm.
Entlüftet habe ich natürlich bei der Gelegenheit auch, kam aber kaum was.
 
Thema:

Heizkörper wird nur am Zufluß / Abfluß warm / sehr heiß - Rest bleibt recht kalt

Heizkörper wird nur am Zufluß / Abfluß warm / sehr heiß - Rest bleibt recht kalt - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben