Serdar1990
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.11.2022
- Beiträge
- 5
Moin zusammen,
ich bin im Juni 22 in das Haus zur Miete eingezogen und habe seit Ende Sept. Das Problem, dass der Heizkörper im Wohnzimmer nicht richtig warm wird. Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus ohne Keller. Heizsystem Viessmann Vitodens 200-w ist im Dachgeschoss. Der Obergeschoss und die dazugehörigen Heizkörper werden alle ohne Probleme warm.
Im Erdgeschoss sind es insgesamt 5 Heizkörper: Gäste WC, Diele, Küche, Wohnzimmer und Wintergarten. Vom Weg schätze ich, dass es im Gäste WC + Diele anfängt, dann Richtung Küche und danach zum Heizkörper vom Wohnzimmer. Der Zulauf vom Heizkörper im teilt sich den selben Zulauf vom Wintergarten. Ablauf demnach das selbe. Alle Heizkörper bis auf die vom Wohnzimmer + Wintergarten werden warm. Bis auf Wohnzimmer + Wintergarten sind alle Heizkörper im EG zugedreht und müssen nicht erwärmt werden.
Jegliche versuche meinerseits oder vom Vermieter waren leider nicht erfolgreich:
Es kommt insgesamt zwar Wasser an, auch teilweise leicht warmeswasser aber es genügt nicht, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Der Heizkörper wird einfach nicht Heiß …
Eines was uns sehr komisch vorkommt ist, dass der Ablauf immer wärmer / heißer ist als Zulauf. Während wir bspw. Alle Heizkörper, bis auf den im Wohnzimmer, zudrehen fällt sehr stark auf wie es im Ablauf Heiss wird und im Zulauf minimal wärmer.
Was ich ebenfalls mal probiert hatte war, dass ich den Ablauf zugedreht hatte und an der Ablaufseite des Heizkörper Wasser abliess. Währenddessen ist der Heizkörper wärmer / heiß geworden. Nach dem ich den Vorgang wieder Rückgängig gemacht hatte und die Schraube zudrehte + Ablauf wieder auf, ist es wieder kalt geworden … Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb das so sein kann … Kann es sein, dass das Wasser was eigentlich nach oben gehen sollte wieder zurückfällt und deshalb im Ablaufrohr des Heizkörpers so heiß ist? Beiden Hauptrohre die im Gäste WC ankommen sind sehr warm/heiss und man merkt kaum einen unterschied… meines Erachtens müsste das Rohr wo das warme Wasser von oben kommt heißer sein als das Rohr welches das Wasser wieder nach oben transportiert…
Die Heizung selbst ist relativ Neu und meines Wissens nur eine paar Jahre alt. Der Eigentümer hatte mir gesagt, dass im Frühjahr diesen Jahres die Platine und Display ausgetauscht wurde, weil der Elektriker da was zerschossen hat. Muss nach dem Austausch hierzu noch was bestimmtes Konfiguriert werden? Wenn ja, was? Der Eigentümer wusste hierzu nichts …
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll … einen Termin bei einem Fachmann bekomme ich nicht mehr für dieses Jahr.
Mein Vermieter denkt darüber nach ein neues + größeres Rohr direkt anzuschließen um die anderen Heizkörper im EG zu überspringen, was aber überhaupt nicht in unserem Interesse ist...
Über jede Hilfe freue ich mich sehr und bedanke mich im Voraus!
VG
ich bin im Juni 22 in das Haus zur Miete eingezogen und habe seit Ende Sept. Das Problem, dass der Heizkörper im Wohnzimmer nicht richtig warm wird. Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus ohne Keller. Heizsystem Viessmann Vitodens 200-w ist im Dachgeschoss. Der Obergeschoss und die dazugehörigen Heizkörper werden alle ohne Probleme warm.
Im Erdgeschoss sind es insgesamt 5 Heizkörper: Gäste WC, Diele, Küche, Wohnzimmer und Wintergarten. Vom Weg schätze ich, dass es im Gäste WC + Diele anfängt, dann Richtung Küche und danach zum Heizkörper vom Wohnzimmer. Der Zulauf vom Heizkörper im teilt sich den selben Zulauf vom Wintergarten. Ablauf demnach das selbe. Alle Heizkörper bis auf die vom Wohnzimmer + Wintergarten werden warm. Bis auf Wohnzimmer + Wintergarten sind alle Heizkörper im EG zugedreht und müssen nicht erwärmt werden.
Jegliche versuche meinerseits oder vom Vermieter waren leider nicht erfolgreich:
- Luft von allen Heizkörpern entfernt
- Thermostat getauscht
- Heizkörperventil nippel - bewegt sich
- Heizkörperventil gegen ein anderes (vom Gäste WC) getauscht und ebenfalls ohne Erfolg
- Druck konstant auf 1,8 Bar
- Umwälzpumpe erhöht - leicht wärmer geworden, aber die Leistung war so Hoch, dass das Fliessen zu hören war
- Heizkörper gereinigt
- Heizkurve ebenfalls in Ordnung (Neigung 1,7 und Nivea 6)..bei den Tests hatte ich eine Vorlauftemperatur von 55-60 grad
- Alle Heizkörper im Haus zugedreht und nur im Wohnzimmer komplett aufgedreht - ebenfalls ohne Erfolg
Es kommt insgesamt zwar Wasser an, auch teilweise leicht warmeswasser aber es genügt nicht, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Der Heizkörper wird einfach nicht Heiß …
Eines was uns sehr komisch vorkommt ist, dass der Ablauf immer wärmer / heißer ist als Zulauf. Während wir bspw. Alle Heizkörper, bis auf den im Wohnzimmer, zudrehen fällt sehr stark auf wie es im Ablauf Heiss wird und im Zulauf minimal wärmer.
Was ich ebenfalls mal probiert hatte war, dass ich den Ablauf zugedreht hatte und an der Ablaufseite des Heizkörper Wasser abliess. Währenddessen ist der Heizkörper wärmer / heiß geworden. Nach dem ich den Vorgang wieder Rückgängig gemacht hatte und die Schraube zudrehte + Ablauf wieder auf, ist es wieder kalt geworden … Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb das so sein kann … Kann es sein, dass das Wasser was eigentlich nach oben gehen sollte wieder zurückfällt und deshalb im Ablaufrohr des Heizkörpers so heiß ist? Beiden Hauptrohre die im Gäste WC ankommen sind sehr warm/heiss und man merkt kaum einen unterschied… meines Erachtens müsste das Rohr wo das warme Wasser von oben kommt heißer sein als das Rohr welches das Wasser wieder nach oben transportiert…
Die Heizung selbst ist relativ Neu und meines Wissens nur eine paar Jahre alt. Der Eigentümer hatte mir gesagt, dass im Frühjahr diesen Jahres die Platine und Display ausgetauscht wurde, weil der Elektriker da was zerschossen hat. Muss nach dem Austausch hierzu noch was bestimmtes Konfiguriert werden? Wenn ja, was? Der Eigentümer wusste hierzu nichts …
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll … einen Termin bei einem Fachmann bekomme ich nicht mehr für dieses Jahr.
Mein Vermieter denkt darüber nach ein neues + größeres Rohr direkt anzuschließen um die anderen Heizkörper im EG zu überspringen, was aber überhaupt nicht in unserem Interesse ist...
Über jede Hilfe freue ich mich sehr und bedanke mich im Voraus!
VG
Anhänge
-
376,8 KB Aufrufe: 111
-
409,7 KB Aufrufe: 123
-
306,2 KB Aufrufe: 115
-
474,8 KB Aufrufe: 111