Höhenunterschied Abgasmündungen

Diskutiere Höhenunterschied Abgasmündungen im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, habe eine neue Gasbrennwerttherme einbauen lassen und muss jetzt für den Kamin (zweizügiger Schornstein) eine Kaminzugverlängerung...

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Hallo Leute,

habe eine neue Gasbrennwerttherme einbauen lassen und muss jetzt für den Kamin (zweizügiger Schornstein) eine Kaminzugverlängerung einbauen lassen.
Der Abzug Gas ist aus Edelstahl und 0,40 m hoch ab OK Schornstein. Kann mir hier jemand sagen, aus welchem Material und wie hoch die Kaminzugverlängerung sein muss (resp. Höhenunterschied zwischen den Abgasmündungen) und in welchem Regelwerk das zu finden ist?
Die Heizungsfirma ist da keine große Hilfe und der BSFM ist in der Versenkung verschwunden, weil er meint, dass muss die Einbaufirma wissen.

Grüße Bernhard
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.593
Der BSFM muss dir sagen was sein muss und nicht solch eine dumme Antwort geben. Dafür wird er übrigens bezahlt.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Fragen Sie bitte Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister, dieser wird dann Ihnen und besonders dem Installateur des neuen Heizungsgerätes dort dann die verbildlichen Angaben über eine mögliche Abgasschornsteinrohr-Verlängerung geben, denn genau dieser Schornsteinfegermeister muss ja letztlich das ganze mit die Abgasanlage und der neuen Heizung neu Abnehmen.

1704746609296.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Fragen Sie bitte Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister, dieser wird dann Ihnen und besonders dem Installateur des neuen Heizungsgerätes dort dann die verbildlichen Angaben über eine mögliche Abgasschornsteinrohr-Verlängerung geben, denn genau dieser Schornsteinfegermeister muss ja letztlich das ganze mit der Abgas und der neuen Heizung neu abnehmen.
Sollte so sein, aber der rückt nichts schriftliches raus und ist nicht zu erreichen. Gibt es da nichts, wo man nachlesen könnte?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.964
Guck mal hier eventuell hilft es dir weiter….

1704747017881.png


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Anderer Weg, dann melden Sie sich bitte beim Ordnungsamt Abteilung Schornsteinwesen, dort Tragen Sie Ihre gemachten Erfahrungen mit Ihrem Schornsteinfegermeister ordentlich vor. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann werden die vom Amt dem Schornsteinfeger mal seine Vorschriften etwas besser zum Lesen geben.... Denn dieses Ordnungsamt ist letztlich seine direkte Vorgesetzte Behörde und die werden dem schon seine Gleichgültigkeit Austreiben.

1704747619490.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Anderer Weg, dann melden Sie sich bitte beim Ordnungsamt Abteilung Schornsteinwesen, dort Tragen Sie Ihre gemachten Erfahrungen mit Ihrem Schornsteinfegermeister ordentlich vor. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann werden die vom Amt dem Schornsteinfeger mal seine Vorschriften etwas besser zum Lesen geben.... Denn dieses Ordnungsamt ist letztlich sein direkter Vorgesetzte Behörde und die werden dem schon seine Gleichgültigkeit Austreiben.

Anhang anzeigen 47748
Die wollen nicht geweckt werden hier.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Zitat: Die wollen nicht geweckt werden hier.

Zitat: Jetzt steh ich auf der Leitung. Was heißt jetzt rußbrandbeständig bzw. was ist eine nicht rußbrandbeständige Abgasanlage und für was steht PP

Re. Auch diese Fachfragen sollte der Schornsteinfegermeister wie auch das schlafende Ordnungsamt dort mit Beantworten können. Dann eben in der nur noch Schriftlichen (Behörden) Form, denn dann müssten auch die schlafenden Beamten dort endlich mal wieder in Bewegung kommen...

1704748956221.jpeg
 

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Polypropylen (Kurzzeichen PP) = thermoelastischer Kunststoff,
deswegen Edelstahl brennt nicht deswegen Russbrandbeständig.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
Danke. Dann würde für die Kaminrohrverlängerung mind. 2x Innenrohrdurchmesser des im 2. Zug befindlichen Keramikrohres (20 cm) ab Unterkante Ansaugung vom LAS aus Edelstahl bedeuten? Also keine mind. 1m?
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Und was ist, wenn der Schornsteinfegermeister das ganze Konstrukt dort einfach so nicht Abnehmen will, letztlich muss dieser das ja mit seiner Unterschrift für die richtige Ausführung auch bei vor seiner (schlafend) vorgesetzten Behörde dort mit in seinem Kehrbuch das mit Hinterlegen. Und für seine Bemühungen wird dieser dann Ihnen noch eine Abnahme Rechnung mit stellten, was auch richtig ist.

1704750465026.jpeg
 

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Und was ist, wenn der Schornsteinfegermeister das ganze Konstrukt dort einfach so nicht abnehmen will, letztlich muss dieser das ja mit seiner Unterschrift für die richtige Ausführung auch bei vor seiner (schlafend) vorgesetzten Behörde dort mit in seinem Kehrbuch hinterlegen. Und für seine Bemühungen wird dieser dann Ihnen noch eine Abnahme Rechnung mit stellten, was auch richtig ist.

Anhang anzeigen 47760
Der hat gemeint das stünde in der TRGI 2018 Pkt. 10.1.4.3. Die habe ich aber nicht und konnte auch im Netz nichts finden, da kostenpflichtige Lektüre.
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Hat nicht jemand von Euch Zugriff auf die TRGI 2018 und kann mir posten, was unter dem Pkt. 10.1.4.3. steht?
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Der Internet Schornsteinfegermeister hier im Forum, der kommt einfach nicht aus
seinen geliebten Schornstein heraus...

1704830562049.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Bernhard61

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
83
Moin


Stimmt :thumbup:

LG ThW
Vielen Dank! Das verstehe ich jetzt so- bei Gas Abgasleitung aus Kunststoff und brennbare Mündung (PP) dann mind. 1m Höhenunterschied zwischen den Mündungen Gas und für Kaminaufsatz. Wenn die Mündung bei Gas aber nicht brennbar ist, wie z.B. bei Edelstahl dann müssen es keine 1m sein.
Ist das richtig so?
Könntest Du mir den Pkt. 10.1.4.5 auch noch reinstellen?
 
Thema:

Höhenunterschied Abgasmündungen