Daniel252020
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.11.2020
- Beiträge
- 2
Hallo,
ich bin im Sommer in meine Neubau-Eigentumswohnung kfw55 in eine 5-Parteien Haus eingezogen und bemerke natürlich jetzt erst das was mit der Heizung nicht stimmt. Beheizt wird das ganze Gebäude mittels Fernwärme. Von der Firma, die die Heizung installiert hat ist auch keine Hilfe zu erwarten, da der Bauleiter sich mit dieser überworfen hat.
Ich wohne im EG (118 qm²) Wohnfläche und meine Wohnung hat 6 Heizkreise (Wohn-Ess-Küchenbereich / Schlafzimmer / Gästezimmer / Badezimmer / Abstellkammer / Gäste-Bad ).
Der Wohn-Ess-Küchenbereich sind ca. 70 m² und die Heizung funktioniert gut. Im Digitalthermostat stelle ich 22.5 Grad ein und in der Wohnung sind es 21.5 Grad. Je nachdem ob die Solltemperatur erreicht ist, leuchtet das Heizsymbol am Thermostat oder ist aus.
Im Badezimmer stelle ich das Digitalthermostat auf 23.5 Grad, allerdings wird es nicht wärmer als 20.5 Grad. Im Digitalthermostat leuchtet das Heizsymbol dauerhaft, geht aber nie höher als 21.5° was in Realität gerade mal 20.5 sind. Die Fliesen sind auch recht kalt.
Die Thermostate in den übrigen 4 Räumen sind gerade mal auf 18° eingestellt und aufgrund guter Dämmung wird in diesen Räumen kaum geheizt bzw. von den anderen beiden mitbeheizt.
Jetzt zu meiner Frage was ich an den Einstellungen ändern kann damit das Badezimmer wärmer wird?
Ich habe auch mal meine Einstellungen mit dem Eigentümer über mir verglichen; beim dem ist vieles anders obwohl dessen Wohnung nur 15 m² kleiner ist...…
-Bei mir läuft die WILO Umwälzpumpe auf Stufe 6, beim Nachbar über mir auf Stufe 2......Welche Einstellung ist da die Richtige oder hat das keinen Einfluß?
-Bei mir ist die Temperatur vom Hauptthermostat (siehe roter Kreis) auf ca 27° Grad eingestellt, beim Nachbar über mir auf 35°? Führt das nicht zu unnötigem Wärmeverbrauch und hohen Fernwärme-Heizkosten da ich max. 23 Grad im Badezimmer haben möchte?
- Bringt es was wenn ich den Volumenstrom an den Regelventile für das Bad erhöhe? Kann das Ventil defekt bzw. lässt sich das überprüfen da dies elektrisch betätigt wird?
Danke für Hilfe im Voraus.
Gruß Daniel
ich bin im Sommer in meine Neubau-Eigentumswohnung kfw55 in eine 5-Parteien Haus eingezogen und bemerke natürlich jetzt erst das was mit der Heizung nicht stimmt. Beheizt wird das ganze Gebäude mittels Fernwärme. Von der Firma, die die Heizung installiert hat ist auch keine Hilfe zu erwarten, da der Bauleiter sich mit dieser überworfen hat.
Ich wohne im EG (118 qm²) Wohnfläche und meine Wohnung hat 6 Heizkreise (Wohn-Ess-Küchenbereich / Schlafzimmer / Gästezimmer / Badezimmer / Abstellkammer / Gäste-Bad ).
Der Wohn-Ess-Küchenbereich sind ca. 70 m² und die Heizung funktioniert gut. Im Digitalthermostat stelle ich 22.5 Grad ein und in der Wohnung sind es 21.5 Grad. Je nachdem ob die Solltemperatur erreicht ist, leuchtet das Heizsymbol am Thermostat oder ist aus.
Im Badezimmer stelle ich das Digitalthermostat auf 23.5 Grad, allerdings wird es nicht wärmer als 20.5 Grad. Im Digitalthermostat leuchtet das Heizsymbol dauerhaft, geht aber nie höher als 21.5° was in Realität gerade mal 20.5 sind. Die Fliesen sind auch recht kalt.
Die Thermostate in den übrigen 4 Räumen sind gerade mal auf 18° eingestellt und aufgrund guter Dämmung wird in diesen Räumen kaum geheizt bzw. von den anderen beiden mitbeheizt.
Jetzt zu meiner Frage was ich an den Einstellungen ändern kann damit das Badezimmer wärmer wird?
Ich habe auch mal meine Einstellungen mit dem Eigentümer über mir verglichen; beim dem ist vieles anders obwohl dessen Wohnung nur 15 m² kleiner ist...…
-Bei mir läuft die WILO Umwälzpumpe auf Stufe 6, beim Nachbar über mir auf Stufe 2......Welche Einstellung ist da die Richtige oder hat das keinen Einfluß?
-Bei mir ist die Temperatur vom Hauptthermostat (siehe roter Kreis) auf ca 27° Grad eingestellt, beim Nachbar über mir auf 35°? Führt das nicht zu unnötigem Wärmeverbrauch und hohen Fernwärme-Heizkosten da ich max. 23 Grad im Badezimmer haben möchte?
- Bringt es was wenn ich den Volumenstrom an den Regelventile für das Bad erhöhe? Kann das Ventil defekt bzw. lässt sich das überprüfen da dies elektrisch betätigt wird?
Danke für Hilfe im Voraus.
Gruß Daniel
Anhänge
-
349,1 KB Aufrufe: 663
-
325,3 KB Aufrufe: 632
-
352,6 KB Aufrufe: 750
-
397,4 KB Aufrufe: 760
-
370,9 KB Aufrufe: 676