Ich schreib mal ein paar Erfahrungen die ich die letzten paar Tage gemacht habe:
Viessmann VBR 18 - Trimatik MC-B
2 Heizkreise
Jetzt habe ich mich mal genauer mit der Heizungsanlage beschäftigt und versucht Unklarheiten zu verstehen und zu beseitigen.
1. Vorlauftemparatur der Fussbodenheizung war zu Hoch.
2. Wasser braucht sehr lange zum aufheizen.
3. Heizkennlinie 1.6 schien mir zu Hoch.
4. Lautes Lager beim Gebläse/Ölpumpenmotor
Da ich die Tage Zeit hatte oder bzw. ich mir die Zeit genommen habe, ging ich den Sachen auf den Grund. Ich bin nicht vom Fach, interessiere mich aber dafür.
1. Vor ein paar Jahren hab ich den Akku der Trimatik MC-B ausgetauscht, weil nach dem Ausschalten immer die Timer Einstellungen weg waren. Jetzt hällt der Akku und die Timer Einstellungen, aber ich hab nun herausgefunden das ich damals nicht die Codierung der Temperatureinstellungen auf der Hintergrundebene der Trimatik angepasst habe. Deswegen die sehr Hohe Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung. Ich hatte die Regler die letzte Zeit einfach zurückgedreht damit ich weiter Berfuß laufen konnte.
2. Dann hatte ich mir mal den Boiler angeschaut um überhaupt zu verstehen wo der wie und was aufheizt. Durch googeln und YouTube bin ich auf die vordere Öffnung gestoßen die bei mir noch abgedeckt war. Also Neugier los und mal aufmachen. Druck raus, Wanne davor und erst mal über die Zirkulation so viel Wasser wie möglich raus. Dann den Deckel auf und langsam das Wasser in die Wanne laufen lassen. Alles OK. Nun war hinter dem Deckel eine weiße Gipswand, oder sowas? Mit Hammer und Meisel kam ich dann drauf das das kein Gips war sondern Kalk ;-)
Mein Boiler hat 160Liter, wovon die Hälfte mit Kalk voll war. Naja nach fast 30 Jahren. Da waren 2cm Dicke Kalkplatten kreuz und quer in dem Ding. Rund herum auf der Oberfläche ca. 1cm Kalk zur "Isolation". Kein Wunder das das Wasser ewig nicht warm wurde.
Hab alles mit einer Holzlatte rausgekratzt und abgesaugt.
Den Rest hab ich auch noch raus bekommen. War ne ganz schöne Sauerei. Normalerweise sollte ich das noch mit Kalklöser durchspühlen. Gibts bei uns leider nirgends und müsste es bestellen. Ging aber auch ohne. Nach dem wieder befüllen, stellte ich fest das kein warmes Wasser mehr lief. Mist, was ist los? Hab ich den WW Ablauf beschädigt oder hab ich Kalk in die Leitungen gespühlt?
Als ich den Kessel über die Zirkulationsleitung abgelassen habe machte ich den Hahn zu der nach oben geht. Jetzt nach dem Auffüllen habe ich den Hahn noch nicht geöffnet und das Warme Wasser konnte nur durch die normale Leitung nach oben. Die ist aber anscheinend schon seit längerem zu. Habe es mit Druckluft versucht sie durchzublasen. Geht aber nicht. Durch die Zirkulationsleitung komme ich aber doch auf vollen Druck nach Oben. Die Zirkulationspumpe war nie in Betrieb. Ich werd weiter versuchen die Hauptleitung 3/4" aufzubringen. Glaube ich weis wo es sein könnte. Werde mal Essig Kalkreiniger durchlaufen lassen.
3. Die Heizkennlinie hab ich mal auf 1.2 runtergedreht. Draußen hat es 1 Grad und innen ist alles warm. Soweit so Gut. Nachregeln kann ich immer noch.
4. Als der Kessel kalt war habe ich auch den Brenner aufgeklappt und mir den Motor angeschaut. Anscheinend ist ein Lager kaput. Evtl finde ich einen ganzen Motor oder ich besorge mir nur ein Lager. Glaube man kann es auswechseln. Mal schaun. Die Maße hab ich.
Jetzt läuft alles wieder. Eine Badewanne voll mit heissem Wasser und dann war immer noch warmes Wasser da. Der Boiler hat deutlich gewonnen.
Ausserdem habe ich nun an allen Heizkörpern neue Thermostate die ich programmieren und auslesen kann. Nach den Angaben habe ich dann einen "Hydraulischen Abgleich" gemacht und die zu Warmen Heizkörper reduziert. Heizkörper die weiter weg sind und nicht genügend warm wurden, passen jetzt auch.
Solange die Heizung noch hält, hab ich jetzt mal Ruhe. In ein paar Jahren wird sie sowieso augetauscht werden müssen. Der Kaminkehrer kommt noch die Tage und schaut auf die Werte.
Könnt ihr mir sagen ob ich was falsch gemacht habe und was ich noch kontrollieren könnte, um die Leistung zu verbessern. Gerne nehme ich Eure Tipps auf, da ich mich noch nicht so richtig mit allem auskenne. War aber eine schöne Beschäftigung im 3. Advent´s Wochenende ;-)
Also los - Schimpft mich aus ...
Besten Dank
Christian
Viessmann VBR 18 - Trimatik MC-B
2 Heizkreise
- Heizkeis für 8 Heizkörper
- Heizkreis über Mischer für Fussbodenheizung im EG
Jetzt habe ich mich mal genauer mit der Heizungsanlage beschäftigt und versucht Unklarheiten zu verstehen und zu beseitigen.
1. Vorlauftemparatur der Fussbodenheizung war zu Hoch.
2. Wasser braucht sehr lange zum aufheizen.
3. Heizkennlinie 1.6 schien mir zu Hoch.
4. Lautes Lager beim Gebläse/Ölpumpenmotor
Da ich die Tage Zeit hatte oder bzw. ich mir die Zeit genommen habe, ging ich den Sachen auf den Grund. Ich bin nicht vom Fach, interessiere mich aber dafür.
1. Vor ein paar Jahren hab ich den Akku der Trimatik MC-B ausgetauscht, weil nach dem Ausschalten immer die Timer Einstellungen weg waren. Jetzt hällt der Akku und die Timer Einstellungen, aber ich hab nun herausgefunden das ich damals nicht die Codierung der Temperatureinstellungen auf der Hintergrundebene der Trimatik angepasst habe. Deswegen die sehr Hohe Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung. Ich hatte die Regler die letzte Zeit einfach zurückgedreht damit ich weiter Berfuß laufen konnte.
2. Dann hatte ich mir mal den Boiler angeschaut um überhaupt zu verstehen wo der wie und was aufheizt. Durch googeln und YouTube bin ich auf die vordere Öffnung gestoßen die bei mir noch abgedeckt war. Also Neugier los und mal aufmachen. Druck raus, Wanne davor und erst mal über die Zirkulation so viel Wasser wie möglich raus. Dann den Deckel auf und langsam das Wasser in die Wanne laufen lassen. Alles OK. Nun war hinter dem Deckel eine weiße Gipswand, oder sowas? Mit Hammer und Meisel kam ich dann drauf das das kein Gips war sondern Kalk ;-)
Mein Boiler hat 160Liter, wovon die Hälfte mit Kalk voll war. Naja nach fast 30 Jahren. Da waren 2cm Dicke Kalkplatten kreuz und quer in dem Ding. Rund herum auf der Oberfläche ca. 1cm Kalk zur "Isolation". Kein Wunder das das Wasser ewig nicht warm wurde.
Hab alles mit einer Holzlatte rausgekratzt und abgesaugt.
Den Rest hab ich auch noch raus bekommen. War ne ganz schöne Sauerei. Normalerweise sollte ich das noch mit Kalklöser durchspühlen. Gibts bei uns leider nirgends und müsste es bestellen. Ging aber auch ohne. Nach dem wieder befüllen, stellte ich fest das kein warmes Wasser mehr lief. Mist, was ist los? Hab ich den WW Ablauf beschädigt oder hab ich Kalk in die Leitungen gespühlt?
Als ich den Kessel über die Zirkulationsleitung abgelassen habe machte ich den Hahn zu der nach oben geht. Jetzt nach dem Auffüllen habe ich den Hahn noch nicht geöffnet und das Warme Wasser konnte nur durch die normale Leitung nach oben. Die ist aber anscheinend schon seit längerem zu. Habe es mit Druckluft versucht sie durchzublasen. Geht aber nicht. Durch die Zirkulationsleitung komme ich aber doch auf vollen Druck nach Oben. Die Zirkulationspumpe war nie in Betrieb. Ich werd weiter versuchen die Hauptleitung 3/4" aufzubringen. Glaube ich weis wo es sein könnte. Werde mal Essig Kalkreiniger durchlaufen lassen.
3. Die Heizkennlinie hab ich mal auf 1.2 runtergedreht. Draußen hat es 1 Grad und innen ist alles warm. Soweit so Gut. Nachregeln kann ich immer noch.
4. Als der Kessel kalt war habe ich auch den Brenner aufgeklappt und mir den Motor angeschaut. Anscheinend ist ein Lager kaput. Evtl finde ich einen ganzen Motor oder ich besorge mir nur ein Lager. Glaube man kann es auswechseln. Mal schaun. Die Maße hab ich.
Jetzt läuft alles wieder. Eine Badewanne voll mit heissem Wasser und dann war immer noch warmes Wasser da. Der Boiler hat deutlich gewonnen.
Ausserdem habe ich nun an allen Heizkörpern neue Thermostate die ich programmieren und auslesen kann. Nach den Angaben habe ich dann einen "Hydraulischen Abgleich" gemacht und die zu Warmen Heizkörper reduziert. Heizkörper die weiter weg sind und nicht genügend warm wurden, passen jetzt auch.
Solange die Heizung noch hält, hab ich jetzt mal Ruhe. In ein paar Jahren wird sie sowieso augetauscht werden müssen. Der Kaminkehrer kommt noch die Tage und schaut auf die Werte.
Könnt ihr mir sagen ob ich was falsch gemacht habe und was ich noch kontrollieren könnte, um die Leistung zu verbessern. Gerne nehme ich Eure Tipps auf, da ich mich noch nicht so richtig mit allem auskenne. War aber eine schöne Beschäftigung im 3. Advent´s Wochenende ;-)
Also los - Schimpft mich aus ...
Besten Dank