Wolfhaus schrieb:
Die Regelung erfolgt nach dem Prinzip einer Widerstandsbrücke wobei sich von der Brücke ein Teil im Regler und der andere Teil in der Therme befindet.
tatsächlich Brücke, oder meinst du einen Spannungsteiler ?
Wenn ich das recht verstehe, dann "hängt" die Therme mit ihren 7kOhm Impedanz zwischen 24V und Pin2. Die 24V kann ich ja auch messen, wenn ich keinen Thermostat eingesteckt habe -> die Therme läuft volles Rohr, da ja kein Strom fließt, da Widerstand unendlich. Richtig soweit ?
Wenn ich jetzt Pin 2 mit Masse verbinde, dann liegt zwischen Pin 2 und Masse keine Spannung mehr an und es fließt der volle Strom ( 24V / 7000k macht ungefähr etwas bei 3,2mA).
Damit sind doch beide Extremzustände für den Widerstand zwischen Pin 2 und Masse beschrieben. Auch noch richtig ?
Nun setze ich meinen variablen Widerstand (Transistor) zwischen Pin 2 und Masse und kann jetzt einstellen, wie viel Strom fließt:
Transistor steuert durch -> wenig Widerstand, wenig Spannung zwischen Pin2 und Masse und viel Strom -> Therme regelt runter, bzw. "AUS".
Transistor sperrt -> viel Widerstand, viel Spannung zwischen Pin2 und Masse und wenig Strom -> Therme regelt hoch
Mag an der Stelle für eure Geduld danken und finde es gut, dass das mal dargestellt wird, da ich das so noch nirgends erklärt gesehen habe. Vielleicht kommen so ja auch die Holzhammerjungs "auf Kurs"