Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb

Diskutiere Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Was ist günstiger? Eta eSH 16 mit 100 Liter Brennraum + 1600 Liter Puffer + Mischholz BWWP Brötje 250 BTW S mit 250 Liter im Keller, 6 Personen...

Rauhdee

Threadstarter
Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
Was ist günstiger?
Eta eSH 16 mit 100 Liter Brennraum + 1600 Liter Puffer + Mischholz
BWWP Brötje 250 BTW S mit 250 Liter im Keller, 6 Personen. Kein Solarstrom.
Die Puffer speisen die BWWP über einen integrierten Wärmetauscher (Ladepumpe 19Watt).

Wir wollen im Sommer den Holzvergaser nicht nutzen.
Müssen wir auch die Puffer von der WP absperren? Sonst zieht es die Wärme aus der Wärmepumpe?
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.602
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Zuerstmal müssen die ganzen Rohrleitungen vorgabenkonform komplett GEDÄMMT werden! Sieht Dein Bezirksschornsteinfeger das nicht oder wozu kommt der für teures Geld??
Müssen wir auch die Puffer von der WP absperren? Sonst zieht es die Wärme aus der Wärmepumpe?
Durch die Rohrführung entsteht da an sich keine Zirkulation die was abzieht, aber alle ungedämmten Anschlüsse eben.
 

wpuser

Profi
Mitglied seit
29.10.2023
Beiträge
781
Müssen wir auch die Puffer von der WP absperren? Sonst zieht es die Wärme aus der Wärmepumpe?
dreiventile.JPG

Nicht müssen, aber sehr einfach können. Der Aufwand eines der drei Ventile abzudrehen ist doch wirklich kein Aufwand.

Davon mal abgesehen. Wie zufrieden bist du mit dem ETA? Ist das tatsächlich ein Holzvergaser echter Sekundärverbrennung? In seiner Beschreibung konnte ich nichts darüber lesen.
 

Rauhdee

Threadstarter
Mitglied seit
18.04.2024
Beiträge
4
Nicht müssen, aber sehr einfach können. Der Aufwand eines der drei Ventile abzudrehen ist doch wirklich kein Aufwand.
Und der eSH muss diese Pumpe ausschalten. Aber die WW-Zirkulationspumpe sollte in Betrieb bleiben auch im Sommer.
 
Thema:

Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb

Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Ergänzung Gas auf Holzvergaser, wasseführende Kamine & Solarthermie

    Ergänzung Gas auf Holzvergaser, wasseführende Kamine & Solarthermie: Liebe Forengemeinde, ich benötige bitte Rat bei der Umnrüstung unserer Heizung. Ich bin handwerklich in manchen Feldern recht versiert aber nicht...
  • Pumpensteuerung Holzvergaser

    Pumpensteuerung Holzvergaser: Hallo Zusammen, bis jetzt habe ich an meinem Holzvergaser die Puffer-Ladepumpe, die Pumpe für einen gemischten Heizkreis und die Pumpe für einen...
  • Holzvergaser und Speicher

    Holzvergaser und Speicher: Hallo Vor kurzem wurde unsere Heizung aus getauscht. Pellet kessel raus und Holzvergaser DC30GSE von Atmos mit Ladepumpe und Rücklauf Anhebung...
  • Gas, Wärmepumpe und Holzvergaser trivalent-parallel

    Gas, Wärmepumpe und Holzvergaser trivalent-parallel: Liebe Leute hier im Forum! Ich bin Flo, neu hier im Forum und beschäftige mich seit einiger Zeit (als Laie) mit Heizungstechnik. Hintergrund ist...
  • Holzvergaser in vorhandene Brennwerttherme einbinden

    Holzvergaser in vorhandene Brennwerttherme einbinden: Hallo Heizungsgemeinde, ich möchte ab kommender Heizsaison unser EFH im Bungalowstil mit 115m2 und Fußbodenheizung mit einem Holzvergaser...
  • Ähnliche Themen

    • Ergänzung Gas auf Holzvergaser, wasseführende Kamine & Solarthermie

      Ergänzung Gas auf Holzvergaser, wasseführende Kamine & Solarthermie: Liebe Forengemeinde, ich benötige bitte Rat bei der Umnrüstung unserer Heizung. Ich bin handwerklich in manchen Feldern recht versiert aber nicht...
    • Pumpensteuerung Holzvergaser

      Pumpensteuerung Holzvergaser: Hallo Zusammen, bis jetzt habe ich an meinem Holzvergaser die Puffer-Ladepumpe, die Pumpe für einen gemischten Heizkreis und die Pumpe für einen...
    • Holzvergaser und Speicher

      Holzvergaser und Speicher: Hallo Vor kurzem wurde unsere Heizung aus getauscht. Pellet kessel raus und Holzvergaser DC30GSE von Atmos mit Ladepumpe und Rücklauf Anhebung...
    • Gas, Wärmepumpe und Holzvergaser trivalent-parallel

      Gas, Wärmepumpe und Holzvergaser trivalent-parallel: Liebe Leute hier im Forum! Ich bin Flo, neu hier im Forum und beschäftige mich seit einiger Zeit (als Laie) mit Heizungstechnik. Hintergrund ist...
    • Holzvergaser in vorhandene Brennwerttherme einbinden

      Holzvergaser in vorhandene Brennwerttherme einbinden: Hallo Heizungsgemeinde, ich möchte ab kommender Heizsaison unser EFH im Bungalowstil mit 115m2 und Fußbodenheizung mit einem Holzvergaser...
    Oben