Heizwert.
Keine Ahnung, wie groß der Puffer ist: Das ist das einzige (?) Teil der Anlage, zu dem wir keine Unterlagen von der Vorbesitzerin erhalten haben.
(Zumindest hält der PS die Temperatur aber recht gut - im Gegensatz zum 150 l-TWW-Speicher.)
Die folgenden Parameter der "Fachmann"-Ebene habe ich schon wie folgt verstellt um weniger Starts zu erhalten:
4721 Auto Erzeugersperre SD: Der Wärmeerzeuger wird gesperrt, wenn die Temperatur im Pufferspeicher größer ist als der Kesselsollwert + Auto Erzeugersperre SD.: 8 °C => 15 °C
4722 Temp'diff Puffer / Heizkreis: Temperaturdifferenz zwischen Puffertemperatur und gefordertem Heizkreis-Sollwert bei welchem der Kessel nicht geperrt ist.: 5 °C => -5 °C
Dazu noch folgenden Parameter, den ich nur über BSB-LAN sehe, d.h. nicht an der Steuereinheit am Brenner (!):
5024 TWW-Schaltdifferenz: Ist die Trinkwassertemperatur tiefer als der aktuelle Sollwert abzüglich der hier eingestellten "Schaltdifferenz", wird die Trinkwasserladung gestartet. Die Trinkwasserladung wird beendet, wenn die Temperatur den aktuellen Sollwert erreicht.: 5 °C => 10 °C
...und dann habe ich die TWW-Erzeugung noch auf nur nachmittags/abends eingeschränkt, nachdem ich folgenden Hinweis in einem Handbuch entdeckt habe: Die erste Trinkwasserladung des Tages wird auch gestartet, wenn die Trinkwassertemperatur innerhalb der Schaltdifferenz liegt (sofern sie nicht weniger als 1K unter dem Sollwert liegt).
...aber damit sind wir hier jetzt ziemlich vom eigentlichen Betreff der Diskussion abgedriftet. Sorry an die Mitleser!