mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.611
Modulieren wird die Anlage nicht sonderlich... Die wird weiter Takten. wir versuchen es halt best möglichst Einzustellen...
Warum wird die Anlage Takten?
Das Heizgerät hat einen Modulationsbereich von ~ 6,8 - 30KW. Die Fussbodenheizung der Wohnung braucht ganz grob 5,5 KW bei -15 Grad.
Ganz grob heisst: -ich kenne die Wohnung / das Haus nicht.
Das heisst in der Übergangszeiten wird das Heizgerät einmal Husten und ist wieder aus. Und wenn dann die Pumpe nicht schnell genug fördert wird es kalt..
Diese Leistung von ~30kw wird jedoch zur Warmwasserbereitung benötigt...
Kannst du sagen wie alt das Haus ist? und aus welcher PLZ du kommst??
Warum wird die Anlage Takten?
Das Heizgerät hat einen Modulationsbereich von ~ 6,8 - 30KW. Die Fussbodenheizung der Wohnung braucht ganz grob 5,5 KW bei -15 Grad.
Ganz grob heisst: -ich kenne die Wohnung / das Haus nicht.
Das heisst in der Übergangszeiten wird das Heizgerät einmal Husten und ist wieder aus. Und wenn dann die Pumpe nicht schnell genug fördert wird es kalt..
Diese Leistung von ~30kw wird jedoch zur Warmwasserbereitung benötigt...
Kannst du sagen wie alt das Haus ist? und aus welcher PLZ du kommst??