Wolf CGB-2-14 knallt

Diskutiere Wolf CGB-2-14 knallt im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. Ich möchte hier mal fragen ob jemand schon wass von Problemen mit Wolf CGB-2-14 meine ist knapp über 2 Jahre alt und seit letzte Woche...

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
Hallo.
Ich möchte hier mal fragen ob jemand schon wass von Problemen mit Wolf CGB-2-14 meine ist knapp über 2 Jahre alt und seit letzte Woche knallt es beim zünden mall leise mall richtig laut so dass ich es drausen hören kann an der funktion gibt's keine störung wartung wurde im Sommer durchgeführt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Was wurde bei der Wartung genau durchgeführt?
Welches Wartungsmaterial wurde verwendet?
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
hi es wurde reinigung durchgeführt elektroden mit deversen dichtungen ausgetsuscht + Gasmenge überprüft jetzt weiss ich nicht ob auch eingestellt.aber es wurde alles als io befunden.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Wurde der Gasanschlussdruck gemessen und im Arbeitsbericht dokumentiert ?
Den Fachmann nochmal zur Anlsge bestellen zur Nachbesserung.
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
habe gestern die therme selbst aufgemacht und es ist relativ sauber elektroden leicht beschlägt.aber nach genauer Betrachtung des Brenner (glaube es heißt so bild im anhang) habe da einen riss entdeckt. Kann dass die Ursache sein)
 

Anhänge

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
oder ist dass die folge? Heizungsmann habe ich bestellt ich werde mall dann zurück schreiben sobald er da war.
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
mal ne frage in die runde ist es normal das so was passiert mit einem neuem Gerät? Knapp über 2 Jahre und defekt kenne von meinen Eltern und verwandten diese Probleme nicht Heizungen von viessman und über 19 Jahre ohne Probleme im Einsatz.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
AndreasGross schrieb:
habe gestern die therme selbst aufgemacht und es ist relativ sauber elektroden leicht beschlägt
Gerät sofort außer Betrieb nehmen - Gashahn schließen!!!


Das bleibt so , bis ein Fachmann das Gerät wieder in Stand gesetzt hat und alle Gasverbindungen geprüft hat und eine Abgasanalyse durchgeführt hat.

Der Brenner ist (vermutlich durch zu geringen Gasdruck) irreparabel zerstört.
 
Thema:

Wolf CGB-2-14 knallt

Wolf CGB-2-14 knallt - Ähnliche Themen

  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Ähnliche Themen

    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    Oben