Im Sommer, wenn man nur WW macht mit der Wärmepumpe, da gibt's ein Dilemma... schätze ich die Trinkwassererwärmung auf 2.
Wie mißt man das richtig ?
Hier als Beispiel ein DHW-Zyklus, als Ausschnitt:
Die SAMSUNG NASA Daten sagen für diesen Zeitraum :
- 1,54 kWh Stromverbrauch
- 4,22 kWh erzeugte Wärmemenge
- COP 2,74
Aber die restlichen 23 Stunden und 25 Minuten am Tag steht die Anlage still.
Und hat trotzdem im Sommer einen "Standby-Stromverbrauch".
Ich habe nachgeschaut, letzten Sommer waren es im Schnitt 2,2 kWh (realer) Stromverbrauch pro Tag, im Juli 2023.
Rechnest Du die erzeugte Wärmemenge 4,22 kWh gegen den (realen) Stromverbrauch in 24 Stunden,
bist Du natürlich beim "COP" in der Größenordnung 2 oder darunter.
Wie willst Du rechnen ?