Hallo und zunächst danke an alle, die reagiert haben.
Ich muss da auch erst einmal für mich sortieren, weil ich zumindest zwei Aspekte nicht getrennt habe:
Der Gedanke an den Versuch, die Anlage bei geringen Leistungsanforderungen gezielt takten zu lassen über die Maßnahmen des MTF-Upgrades hinsichtlich der Optimierung des Kompressorlaufs, resultierte aus der Annahme, meine eigentlich zu niedrigen COP-Werte damit etwas auffrischen zu können. Ich hatte anfangs eine Messung ohne Hysterese #1061 (restliche Bedingungen weiß ich nicht mehr), bei der die Regelung ziemlich willkürlich taktete.
Gedanklich hab ich dann zwei Dinge vermischt: den Versuch, gezielt zu takten bei kleinen Leistungen und die Fälle, bei denen ich halbwegs konstanten Kompressorlauf erwarte würde:
Also ich habe dort gelesen: #6031 = "Fühler für das Abschalten des Kompressors"
...klar, mit dem beschriebenen Nichterfolg und dem "Drüberhinwegsehen", dass ich eigentlich durchgehenden Betrieb erwarten könnte.
Oder verbergen sich hinter dieser Option noch weiter "Geheimnisse".
...da hab ich halt übersehen, dass es sich hier lediglich um die Regelung im 2-Zonen-Modus geht, ...würde ich auf jeden Fall probieren.
Oder verbergen sich hinter dieser Option noch weiter "Geheimnisse".
...heißt für mich, man hat dann immer noch die freie Wahl eines Sensors für eine mögliche Abschaltung...
Meine Software setzt also sehr erfolgreich seit Monaten auf eine PID-Regelung für die Kompressorfrequenz. Allerdings...
...hatte ich z.T. gelesen - wenn sich da nicht noch was geändert hat, braucht es wohl auch zusätzliche, externe HW...??
Wollte dir eine PN schreiben, bist leider auf privat oder ich blockiert
Bin nicht so häufig auf Foren unterwegs: mir ist nicht wirklich klar, wo und wie ich PNs schreibe bzw. wen blockiere...
Hast du einen Puffer parallel angeschlossen?
Der Puffer ist Reihenpuffer im Vorlauf, daher sicher die vorstehend angesprochenen Verzögerungen...
Da muss was an deiner Hydraulik total murks sein… und der HB weiß gewiss wieder nicht weiter weil er sich schon bei
Q = m x c x T nicht versteht
Das hat er wohl gewusst, weil er mir immer erzählt hat, ich solle mir wegen der bei den HKs angesetzten, geringen Durchflüssen keine Sorgen machen, das würde ja über eine hohe Spreizung in der WP kompensiert. Und in dieser Ecke argwöhne ich tatsächlich "Murks", weil ich es überall anders lese. Weiter war mir von Anfang an suspekt, dass er auf die PWM-Pumpe verzichtet hat (verpflichtend lt. Samsung??), wobei es scheint, als ob sie auch nicht wirklich effektiv eingesetzt wird.
Das die da dieses hin und her zappeln haben ist ja kein Geheimnis.
Damit müsste man, sofern es sich in Grenzen hält, vielleicht leben, bei einer sauberen Regelung a lá
@betaphi wäre mir allerdings wohler.