Aha, danke für den Hinweis, kann jemand sagen, ob Zirkulationspumpen bei der Bosch Condens 9000i funktioniert/sinnvoll ist? Da steht im Installationsblatt:
Wenn folgende Bedingungen eingehalten werden, kann bei Ein- bis Vierfamilienhausern
auf eine aufwandige Berechnung verzichtet werden:
• Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem Innendurchmesser
von mindestens 10 mm
• Zirkulationspumpe in DN 15 mit einem Forderstrom von max. 200 l/
h und einem Forderdruck von 100 mbar
• Lange der Warmwasserleitungen max. 30 m
• Lange der Zirkulationsleitung max. 20 m
• Der Temperaturabfall darf 5 K nicht uberschreiten
Die Längen werden nicht erreicht, der Rohrdurchmesser sollte auch gegeben sein. Was ist mit Temperaturabfall 5k gemeint??