Hallo zusammen,
die Schrägstellung des 1 1/2" Gewindes und damit die Schrägstellung des einzubauenden Heizstabes hat bei mir keine Kollision mit der Ladespirale ergeben. Ein Heizstab mit Einbaulänge ca. 400mm sollte ja reichen. Am Besten schräg nach unten einbauen, damit das Wasser sich trotz der mittleren Höhe des Handlochdeckels besser erwärmt.
Zum Einbau der Opferanode am Zirkulationsanschluss habe ich die dort vorh. Kappe abgenommen und mittig durchbohrt, das Gewinde des Heizstabes mit einer Langmutter und einem passenden Stück Gewindestab verlängert. Überleg Dir, ob Du die Anode wieder isoliert einbauen möchtest und dann mit dem grüngelben Erddraht mit Masse verbinden möchtest. So kann der Anodenstrom jederzeit gemessen und kontrolliert werden. Dann muss das Loch in der Kappe vom durchgeführten Gewindestab elektr. isoliert werden. (z.B. mit einer Dichtungshülse aus Gummi) Und auch das Gewinde bis zur Anode isolieren (z.B. mit einem Stück Gummischlauch), damit es nicht den Behälter berührt.
Hinweis: die rückseitige Dichtung an der Anode dichtet in der Zirkulationsöffnung nicht ab, da die Innenseite des Behälters dort nicht ganz eben ist. Hier muss der Gewindestab dann an der Durchführung durch die Kappe abgedichtet werden.
Der Vollständigkeit genügend möchte ich darauf hinweisen, das dieser Einbau der Anode in der Zirkulationsöffnung eine reine Do-it-yourself-Lösung ist, für deren Ausführung jeder dann selbst die volle Verantwortung trägt.
Grüße
jsp1