Voreinstellbare Thermostatventile

Diskutiere Voreinstellbare Thermostatventile im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, kann mir jemand den Unterschied der beiden Ventile erklären? Bzw. welches wann eingebaut wird? 1. Danfoss Ventilgehäuse RA-N...

speedstar2709

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2022
Beiträge
58
Hallo zusammen,

kann mir jemand den Unterschied der beiden Ventile erklären? Bzw. welches wann eingebaut wird?

1. Danfoss Ventilgehäuse RA-N 013G0232
2. Danfoss Ventilgehäuse RA-DV Dynamisch (druckunabhängig) 013G7718
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Nr.1 hält den eingestellten Durchfluss konstant.
Nr.2 hält auch noch den Druck konstant, z.B. bei einer Zentralheizung im Mehrfamilienhaus mit vielen HK.
Dadurch werden Geräusche gemindert wenn mehr oder weniger HK auf oder zugedreht werden.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Thema:

Voreinstellbare Thermostatventile

Voreinstellbare Thermostatventile - Ähnliche Themen

  • Welches Ventil ist es? Umtausch auf Voreinstellbare.

    Welches Ventil ist es? Umtausch auf Voreinstellbare.: Hallo Experten, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wisst Ihr welches Ventil es ist und welcher voreinstellbarer Einsatz hier als Ersatz in...
  • Voreinstellbares Thermostatventil

    Voreinstellbares Thermostatventil: Hallo, bei mir hat der HB unterschiedliche Ventile verbaut. Auf einigen ist ne Kerbe, Einstellung klar. Aber bei einigen sind nur zahlen, keine...
  • Ventil voreinstellbar?

    Ventil voreinstellbar?: Am 7.10. kommt mein Heizi zur zweijährlichen Wartung meiner Gastherme. In diesem Zusammenhang will ich mit ihm über einen fundierten Abgleich...
  • Wechsel zu voreinstellbaren Thermostatventilen

    Wechsel zu voreinstellbaren Thermostatventilen: Hallo zusammen, Ich wohne seit 1,5 Jahr im eigenen EFH, Bjhr 1954, ca. 130m², Buderus Heizung Lagano Plus GB 125-18 eingebaut 2011, Grundfos...
  • Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz

    Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz: Liebes Forum, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe nach langem Suchen im Web leider keine Antwort gefunden. Ich möchte selber einen...
  • Ähnliche Themen

    • Welches Ventil ist es? Umtausch auf Voreinstellbare.

      Welches Ventil ist es? Umtausch auf Voreinstellbare.: Hallo Experten, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wisst Ihr welches Ventil es ist und welcher voreinstellbarer Einsatz hier als Ersatz in...
    • Voreinstellbares Thermostatventil

      Voreinstellbares Thermostatventil: Hallo, bei mir hat der HB unterschiedliche Ventile verbaut. Auf einigen ist ne Kerbe, Einstellung klar. Aber bei einigen sind nur zahlen, keine...
    • Ventil voreinstellbar?

      Ventil voreinstellbar?: Am 7.10. kommt mein Heizi zur zweijährlichen Wartung meiner Gastherme. In diesem Zusammenhang will ich mit ihm über einen fundierten Abgleich...
    • Wechsel zu voreinstellbaren Thermostatventilen

      Wechsel zu voreinstellbaren Thermostatventilen: Hallo zusammen, Ich wohne seit 1,5 Jahr im eigenen EFH, Bjhr 1954, ca. 130m², Buderus Heizung Lagano Plus GB 125-18 eingebaut 2011, Grundfos...
    • Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz

      Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz: Liebes Forum, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe nach langem Suchen im Web leider keine Antwort gefunden. Ich möchte selber einen...
    Oben