Ritter Rost
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.04.2024
- Beiträge
- 11
Guten Abend zusammen an die Heizungscommunity,
seit 3 Wochen sind wir Besitzer einer Solvis Lea 11kW.
Meine Erwartung war, dass wir eine frequenzgeregelte WP bekommen, die um einen Sollwert moduliert und nicht so oft schaltet. Wie man den Betriebsdaten entnehmen kann ist sie entweder aus oder fährt Vollgas. Ich stellte mir ein intelligentes Energiemanagement zusammen mit LEA, TOM, BEN und PV Anlage vor. Daraus wird wohl nichts.
TOM soll demnächst mit Funksteckdose in die PV Anlage eingebunden werden. Von der Verbindung von PV Anlage mit WP/Ben über die SG Ready Schnittstelle wurde mir abgeraten, weil die WP unnötig überlastet würde.
Ich wollte Lea, Tom und Ben ursprünglich bei einem Bivalenzpunkt von +7°C betreiben, weil BEN noch "nagelneu" ist. Der Installateur hat die WP nun dennoch auf -7°C eingestellt. Zu Testzwecken ist mir dies Recht.
Nach etlichen Anpassungen der Parameter durch den Installateur ergibt sich das untere Bild. (gemäß Solvis moduliert die WP nur im Bereich -7 - +2°C. D.h. keine Modulation in etwa 90% des Jahres).
TOM ist wegen einer Undichtigkeit defekt und derzeit außer Betrieb.
Mein Wunsch ist hier im Forum Feedback zu bekommen ob der dargestellte Betrieb der WP normal ist und ich mit meinen Erwartungen völlig daneben liege.
Ich bin gespannt was die Experten hierzu sagen und freue mich riesig auf Antwort
Hier kurz zur Installation:
Heizlast des Hauses: 9,8 kW
Solvis BEN (6 Jahre alt) 25kW
PV Anlage 10 kWp und Wallbox für max 11kW
TOM 3kW
Solvis Lea 11kW
Betrieb mit FBH und Radiatoren
seit 3 Wochen sind wir Besitzer einer Solvis Lea 11kW.
Meine Erwartung war, dass wir eine frequenzgeregelte WP bekommen, die um einen Sollwert moduliert und nicht so oft schaltet. Wie man den Betriebsdaten entnehmen kann ist sie entweder aus oder fährt Vollgas. Ich stellte mir ein intelligentes Energiemanagement zusammen mit LEA, TOM, BEN und PV Anlage vor. Daraus wird wohl nichts.
TOM soll demnächst mit Funksteckdose in die PV Anlage eingebunden werden. Von der Verbindung von PV Anlage mit WP/Ben über die SG Ready Schnittstelle wurde mir abgeraten, weil die WP unnötig überlastet würde.
Ich wollte Lea, Tom und Ben ursprünglich bei einem Bivalenzpunkt von +7°C betreiben, weil BEN noch "nagelneu" ist. Der Installateur hat die WP nun dennoch auf -7°C eingestellt. Zu Testzwecken ist mir dies Recht.
Nach etlichen Anpassungen der Parameter durch den Installateur ergibt sich das untere Bild. (gemäß Solvis moduliert die WP nur im Bereich -7 - +2°C. D.h. keine Modulation in etwa 90% des Jahres).
TOM ist wegen einer Undichtigkeit defekt und derzeit außer Betrieb.
Mein Wunsch ist hier im Forum Feedback zu bekommen ob der dargestellte Betrieb der WP normal ist und ich mit meinen Erwartungen völlig daneben liege.
Ich bin gespannt was die Experten hierzu sagen und freue mich riesig auf Antwort
Hier kurz zur Installation:
Heizlast des Hauses: 9,8 kW
Solvis BEN (6 Jahre alt) 25kW
PV Anlage 10 kWp und Wallbox für max 11kW
TOM 3kW
Solvis Lea 11kW
Betrieb mit FBH und Radiatoren
Anhänge
-
58,1 KB Aufrufe: 34
-
213 KB Aufrufe: 37
-
233 KB Aufrufe: 34