guntag
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.04.2015
- Beiträge
- 11
Kann man einen Speicher wie im Bild skizziert anschließen, oder gibt es hierfür technische Einwände ?
Anhänge
-
696,9 KB Aufrufe: 19.206
1.ca. 20 KW ÖlkesselThW schrieb:Moin
1.Jo...Kessel-Info wäre gur
2.Warum ist die Pumpe im Rücklauf?
3.Was ist das für eine Temperatur (25-40°C)?
4.Warum geht der Vorlauf unten in den Puffer?
5.Warum ist ein 3-Wege-Ventil(Beipass) in der Warmwasserleitung?
Was für Massenströme....?
Summasumarum...Nein, das geht nicht.
LG ThW
Verstehe ich nicht, geht doch alles über den Puffer,JupiterJones schrieb:um es einfach zu halten, geh mit ALLEM in den Puffer und dann in den heizkreis.... das bringt mehr und ist schneller und vorallem leichter umzusetzen als das was du hier vor hast....
Da sind mir zu viele Variable drinn :Sguntag schrieb:1.ca. 20 KW Ölkessel
2. dürfte meiner Ansicht egal sein, hat im Rücklauf eine geringfügig kleinere Temperaturbelastung
3.geschätzte Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung
4.Das ist nur symbolisch gezeichnet die Anschlüsse werden entsprechend den Vorgaben des Herstellers verschaltet
5.Soll den Warmwasser-Temperatur-Begrenzer symbolisieren, Verbrühschutz
6.Keine Ahnung ist das Relevant
so meine ich das, so ist es bei mir und funktioniert hervorragend, ohne viel regelaufwand, ohne komplizierte verrohrung... einfach eben.guntag schrieb:Verstehe ich nicht, geht doch alles über den Puffer,JupiterJones schrieb:um es einfach zu halten, geh mit ALLEM in den Puffer und dann in den heizkreis.... das bringt mehr und ist schneller und vorallem leichter umzusetzen als das was du hier vor hast....
Kesselladung über den Verteilerbalken zum Pufferwärmetauscher und Entnahme vom Wärmetauscher über Verteilerbalken zum Heizungsmischer.Im Puffer befindet sich zusätzlich ein Edelstahl-Hygiene-Wärmetauscher für Warmwasser.
Das ist kein guter Plan, abgesehen davon, dass du genauso zeichnest wie ich auch.JupiterJones schrieb:so meine ich das, so ist es bei mir und funktioniert hervorragend, ohne viel regelaufwand, ohne komplizierte verrohrung... einfach eben.guntag schrieb:Verstehe ich nicht, geht doch alles über den Puffer,JupiterJones schrieb:um es einfach zu halten, geh mit ALLEM in den Puffer und dann in den heizkreis.... das bringt mehr und ist schneller und vorallem leichter umzusetzen als das was du hier vor hast....
Kesselladung über den Verteilerbalken zum Pufferwärmetauscher und Entnahme vom Wärmetauscher über Verteilerbalken zum Heizungsmischer.Im Puffer befindet sich zusätzlich ein Edelstahl-Hygiene-Wärmetauscher für Warmwasser.
das hier ist natürlich nur symbolisch, da fehlen jetzt noch die 2 temperaturfühler, 1 thermostat und eine rücklaufanhebung am ölkessel. pumpen sind im vorlauf, hier aber nicht eingezeichnet. ebenso der verbrühschutz beim kaltwasser.
der vorsteil hier, lange brennerlaufzeit beim laden des puffers (bei mir im winter ca. 45 min.), weniger starts (über 90% weniger) sind gleichbedeutend mit weniger verbrauch/verlusten (auch wenn sich hier die geister daran scheiden) kein bereitstellungsverlust von warmwasser, da der puffer gleichzeitig für den heizkreis verwendet wird. solarthermieertrag geht in ebenso in den heizkreis, konstanter vorlauf zum heizkreis (mischerregelung vorrausgesetzt)
so ist es, aber es kommt nicht zu einer durchmischung des puffers, so wie du es hier zeichnest. meine schichtung ist wirklich 1A, auch wenn es sich hier nicht um einen schichtladespeicher handelt, dass ist reine physik, das warme ist oben und das kalte unten....guntag schrieb:Theoretisch müsste die Durchströmung wie auf folgendem Bild erfolgen,entsprechend auch für den 2. Kessel. Ob es relevant ist kann ich nicht beurteilen, wahrscheinlich nicht.
Die Rücklaufanhebung kann ich mir nur aus Gründen des Kessel-Korrosion-Schutz vorstellen, da der feuerungstechnische Wirkungsgrad eines Kessel mit ansteigender Kesseltemperatur sinkt.
Rotex.mad-mike schrieb:@ Guntag, Welcher Hersteller mit welchem Speicher bzw. Puffer soll das sein? Was ist der Ziel deiner Umbaumaßname? Eine einfache Heizungsunterstützung?
Gruss mad-mike
Nicht der Puffer wird durchmischt sondern die Kessel werden vermutlich vom Puffer parallel durchströmt und kühlen das Wasser runter.JupiterJones schrieb:so ist es, aber es kommt nicht zu einer durchmischung des puffers, so wie du es hier zeichnest. meine schichtung ist wirklich 1A, auch wenn es sich hier nicht um einen schichtladespeicher handelt, dass ist reine physik, das warme ist oben und das kalte unten....
Dafür braucht man so wie ich es interpretiere zusätzliche eine Pumpe, einen Wärmetauscher und ein Umlenkventil. Außerdem habe ich zwei Heizkreise, aus Vereinfachungsgründen wurde nur einer gezeichnet, was einen weiteren Wärmetauscher benötigt.mad-mike schrieb:
guntag schrieb:Ich benötige (bevorzuge) wegen älteren Fußbodenheizungsrohren allerdings entweder eine hydraulische Trennung oder einen korrosionsbeständigen Edelstahl Puffer mit Durchlauferhitzer
:?:guntag schrieb:Dafür braucht man so wie ich es interpretiere zusätzliche eine Pumpe, einen Wärmetauscher und ein Umlenkventil.