Hallo allerseits,
ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23 Therme. Hier eine zeitliche Darstellung der Ereignisse:
Die Fehlermeldung lässt sich durch 3-sekündiges Drücken der beiden Tasten im Display beheben und die Therme nimmt weder den Normalbetrieb auf, aber die Therme ist auf den Dachboden und nur durch eine Falttreppe zu erreichen. Das ist auf Dauer (auch in Anbetracht der nahenden Rente in diesem Jahr) eher nicht die angestrebte Lösung, zumal die Anlage brandneu ist.
Die Firma, die die Anlage installiert hat, sinniert auch schon seit einer Woche über das weitere Vorgehen und weiß anscheinend auch keinen Rat.
Hat vielleicht hier im Forum jemand eine Idee, oder kennt sogar die Problematik und weiß Abhilfe zu schaffen??
Liebe Grüße und voller Hoffnung
Mike
ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23 Therme. Hier eine zeitliche Darstellung der Ereignisse:
Datum | Ereignis | Fehlercode |
13.11.2023 | Einbau eines komplett neuen Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23 | |
11.01.2024 | Fehlfunktion mit Ausfall der Heizung und der Warmwasserbereitung | 2917 |
19.01.2024 | Gasströmungswächter gegen einen größeren getauscht | |
29.01.2024 | Fehlfunktion mit Ausfall der Heizung und der Warmwasserbereitung | 2917 |
18.02.2024 | Fehlfunktion mit Ausfall der Heizung und der Warmwasserbereitung | 2917 |
27.02.2024 | Austausch der Zündung, komplette Wartung | |
04.03.2024 | Anlage vom Installateur durchmessen lassen. Gaseingangsdruck fällt ab und an spontan auf 17 millibar ab | |
06.03.2024 | Austausch des Gasdruckminderers und Einstellung auf höchstmöglichen Druck. | |
18.04.2024 | Fehlfunktion mit Ausfall der Heizung und der Warmwasserbereitung | 2917 |
01.05.2024 | Fehlfunktion mit Ausfall der Heizung und der Warmwasserbereitung | 2917 |
Die Fehlermeldung lässt sich durch 3-sekündiges Drücken der beiden Tasten im Display beheben und die Therme nimmt weder den Normalbetrieb auf, aber die Therme ist auf den Dachboden und nur durch eine Falttreppe zu erreichen. Das ist auf Dauer (auch in Anbetracht der nahenden Rente in diesem Jahr) eher nicht die angestrebte Lösung, zumal die Anlage brandneu ist.
Die Firma, die die Anlage installiert hat, sinniert auch schon seit einer Woche über das weitere Vorgehen und weiß anscheinend auch keinen Rat.
Hat vielleicht hier im Forum jemand eine Idee, oder kennt sogar die Problematik und weiß Abhilfe zu schaffen??
Liebe Grüße und voller Hoffnung
Mike