Druckabfall

Diskutiere Druckabfall im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Lass die Kugelventile offen und beobachte ob der Druck abfällt oder nicht. Falls ja, schließe die Ventile wieder und beauftrage eine Firma mit...

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
Lass die Kugelventile offen und beobachte ob der Druck abfällt oder nicht.
Falls ja, schließe die Ventile wieder und beauftrage eine Firma mit einer Druckprüfung. Am besten mit provisorischem Anschluss für Druckluft am Verteilerbalken. Egal ob am Vor- oder Rücklauf. Nur so kommst Du weiter um das Problem zu lösen.
 

Greta

Threadstarter
Mitglied seit
17.02.2024
Beiträge
21
Okay, vielen Dank Skubo und all den anderen.
Werde jetzt nochmal alle HK entlüften, um die Lufblase im System auszuschließen.
wenn das nichts bringt. >>>Druckprüfung
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.478
Das einzig richtige ist in diesem Fall, das Abdrücken mit Wasser... denn dieses ist nicht Kompressibel, wie bei ein Druckluft Abdrück Verfahren, erst mal die beiden Wartung Kugelventile Schließen, und mit so einer (oder ähnlichen) Heizung Abdrückpumpe erst den gesamten Fußbodenkreis, und wenn später noch nötig, jeden Fußbodenrohrkreis damit abdrücken...

1708271943515.jpeg


Ps. Wir hatten im letzten Monat, genau so ein Spannung-Riss am Fußbodenverteiler, wo sich die Fußboden-Heizung Schläuche (dort angeschlossen) befinden. Mit der oben aufgezeigten Heizung, Abdrückpumpe und etwas viel Geduld wurde dort genau wie auf dem Internet Schadenfoto dieser Fehler gefunden.. Das Besondere, bei einer warmen Fußboden-Heizung war alles ohne Befund, erst mit kalten Heizungswasser kamen die feinen Wassertropfen mit zu Tage...

1708272681733.jpeg


1708272738231.jpeg


Es gab auch schon mal Fälle, dass beim Kreuzen der Fußboden-Heizung Kunststoffschläuche genau am Kreuzungspunkt das Kunststoffrohr mit durchgescheuert (durch die Warm kalt Ausdehnungen), aber so etwas kommt erst nach einer längeren Funktion -Betriebszeit..

1708272926677.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
Das einzig richtige ist in diesem Fall, das Abdrücken mit Wasser... denn dieses ist nicht Kompressibel, wie bei ein Druckluft Abdrück Verfahren, erst mal die beiden Wartung Kugelventile Schließen, und mit so einer (oder ähnlichen) Heizung Abdrückpumpe erst den gesamten Fußbodenkreis, und wenn später noch nötig, jeden Fußbodenrohrkreis damit abdrücken...

Anhang anzeigen 50138
Wo gibt es hier einen Fußbodenkreis???
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.478
Zitat: Wo gibt es hier einen Fußbodenkreis???

Ganz einfach hier auf den vom Fragesteller angefertigten Anlagen Fotos..

1708273104336.jpeg


1708273538708.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
Dann ließ Dir mal die Beiträge durch und Du erkennst, dass Du auf dem Holzweg bist.
 

Greta

Threadstarter
Mitglied seit
17.02.2024
Beiträge
21
Ist leider keine Fußbodenheizung, aber danke trotzdem.
Also was nun besser Luft oder mit Wasser abdrücken…?
 

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
Probiere es mit Luft. Du kannst einfacher einen höheren Druck aufbringen und per Gehör das Leck suchen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.478
Bei verschieden Fertighaus-Firmen oder Bauträger -Häuser, wurden dort auch wie bei einer Fußbodenheizung, deren Verteiler jeder Heizkörper da über mit angeschlossen, aber im Prinzip ist die Fehlersuche genau das gleiche wie weiter oben in unseren Beitrag beschriebenen Leck Suchverfahren...

Hier mal so ein Spezial Heizkörper von ein Okal Fertighaus... auch dieser wurde genau wie bei einer Fußbodenheizung deren Verteiler so mit angeschlossen...

1708274151170.jpeg
 

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
@Techniker 2

So sieht ein Heizkreisverteiler für FBH aus. Er hat am Vorlaufverteiler Stellantriebe und am Rücklaufsammler Durchflussmengenregler.
1708274264822.jpeg
 

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
Bei verschieden Fertighaus-Firmen oder Bauträger -Häuser, wurden dort auch wie bei einer Fußbodenheizung, deren Verteiler jeder Heizkörper da über mit angeschlossen, aber im Prinzip ist die Fehlersuche genau das gleiche wie weiter oben in unseren Beitrag beschriebenen Leck Suchverfahren...

Hier mal so ein Spezial Heizkörper von ein Okal Fertighaus... auch dieser wurde genau wie bei einer Fußbodenheizung deren Verteiler so mit angeschlossen...

Anhang anzeigen 50144
Das ist ein Konvektor
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.478
Und ob an so ein Fußboden Verteiler eine echte Fußboden-Heizung oder ein spezial Niedertemperatur Konvektor (wie beim Okal Fertighaus) an dem können schon verschiedene Heizkörper oder Wandheizungen mit angeschlossen werden. Einzig die maximale Vorlauf-Temperatur und die Material-Auswahl ist bei der Auslegung der Heizungsrohre sowie Heizflächen mit zu Beachten.

1708274989839.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
In dem kompletten Thread geht es um eine Heizkörperheizung und es wurde kein Foto eines Fußbodenheizkreisverteilers eingestellt.
Abgebildet ist ein normaler Heizkreisverteiler um Heizkörper einzeln anzufahren. Die Betonung liegt auf einzeln.
 
Thema:

Druckabfall

Druckabfall - Ähnliche Themen

  • ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung

    ZWB7-26 A23 Druckabfall seit Störung: Hallo, es ist eine Junkers ZWB7-26 A23. WW wird bei der Therme im Durchlauf erhitzt. Im Heizkreis hängen die Heizkörper und die Fußbodenheizung...
  • Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split

    Problem mit Druckabfall nach Duschen/Baden VWL Arotherm 55/5 Split: Hallo liebe Foren Mitglieder, vorweg - ich bin weder ein technisch versierter Mensch, noch ein Profi, was meine Wärmepumpe angeht. Ich bin...
  • Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3

    Druckabfall innheralb kurzer Zeit // Vaillant Therme VCI DE 196/3-5 R3: Hallo zusammen, wir haben seit längerem eine Problem mit unserer Vaillant Therme (VCI DE 196/3-5 R3). Innerhalb von kurzer Zeit (zwischen 2-5...
  • Druckabfall bei Junkers Cerasmart

    Druckabfall bei Junkers Cerasmart: Hallo liebe handwerklich begabten Heimwerker, selbsternannte Experten und Profis der Heizungswelt. So um die Jahreswende 23/24 begann bei meiner...
  • Druckabfall nach Auschalten in der Nacht

    Druckabfall nach Auschalten in der Nacht: Hi Letztens war eine Heizung s Therme von Vaillant am Morgen am Wasserstand Anzeigefeld auf Null beim anschalten. Reset gedrückt und mit der Zeit...
  • Ähnliche Themen

    Oben