Buderus G134 LP - Startschwierigkeiten

Diskutiere Buderus G134 LP - Startschwierigkeiten im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Supi, danke für die Mühe. Und danke nochmal für die super kompetente und super schnelle Antwort. Freut mich dass so Leute wie Sie hier im Forum...

ulilili

Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Supi, danke für die Mühe. Und danke nochmal für die super kompetente und super schnelle Antwort.
Freut mich dass so Leute wie Sie hier im Forum sind. Oft gibt's ja von angeblich ach so schlauen Leuten echt doofe Kommentare.
 

ulilili

Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
VG
 

ulilili

Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Hallo zusammen, ich wollte noch mal Rückmeldung über meinen Buderus G134LP geben.
Es war wirklich die Zünd überwachungselektrode (Ionisationselektrode).
In welchen Abständen soll man den diese - oder die Beiden - austauschen? Reicht doch die Elektroden austauschen oder besser den kompletten Zündgasbrenner?
Ich hätte da noch eine Bitte. Mir ist ein Anfängerfehler unterlaufen. Beim Öffnen der Messingverschraubung (14er Schlüsselweite) des Zündgasbrenners kam mir die Düse entgegen + das auf dem Foto gezeigte Messingteil. Kann mir vielleicht jemand sagen wie rum es wieder reinkommt? Ich tippe mal so rum wie es da liegt (roter Pfeil).
Sorry fürs Nerven aber danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
VG
 

Anhänge

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.450
Zitat: Kann mir vielleicht jemand sagen, wie herum es wieder hereinkommt? Ich tippe mal so herum, wie es da liegt (roter Pfeil).

Die Reihenfolge ist schon auf dem Foto hier richtig, als erstes kommt von der Stahlrohr-Zündgasleitung die Messing-Überwurfmutter, dann der das nächste ist die Messing Schneid Dichtung Stück, diese wird auf das Stahlrohr der Gasdüsenleitung geschoben, und das Ganze in der Reihenfolge wie auf dem Foto mit auf dem Zündgasbrenner Gewinde montiert, aber Vorsicht diese Überwurfmutter nicht zu fest anziehen sonst könnte die Zündgasdüse ein mechanischen (Endzeit) Schaden erleiden.

1713613513735.jpeg


Aber an dieser Stelle soll und muss dringend darauf hingewiesen werden, dass an Arbeiten an gasführenden Bauteilen erstens ein Fachmann mit der entsprechenden Facharbeiter Zulassung wie auch seine Fachfirma vorliegen zu hat. Ihre private Werkzeugkiste ist jetzt bei dieser geplanten Aktion erstmal geschlossen, aus rein Sicherheitstechnischen und rechtlichen wie Versicherungsschutz Gründen...

1713614098945.png
 
Zuletzt bearbeitet:

ulilili

Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
DAAAAAAAAAANKESCHÖN Techniker 2.
Also liegt die Messung Schneid Dichtung (rt. Pfeil) auch richtig rum wie sie auch eingebaut werden soll?
Beim nächsten Bierchen denke ich an Sie.....
Nochmals tausend Dank.
VG
 
Thema:

Buderus G134 LP - Startschwierigkeiten

Buderus G134 LP - Startschwierigkeiten - Ähnliche Themen

  • Buderus G134 LP nimmt keine Programmierung an

    Buderus G134 LP nimmt keine Programmierung an: Hallo, ich habe meinen Buderus G134 LP so eingestellt, dass Nachts ab 23:00 weder Warmwasser noch Heizung gebraucht wird bis morgens 7:00 über...
  • Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung

    Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung: Mein Setup Buderus G134 AEM 30 kW Lugano R2107 S0 Steuerung DUNGS MPA52 S02 Feuerungsautomat Heizkreis + Warmwasserspeicher 200l Buderus...
  • Buderus G134 kein Warmwasser

    Buderus G134 kein Warmwasser: Hallo, ich habe einen Buderus G134 LP mit Buderus HS4201 Mobilteil für Ecomatic 4000. Wir haben nur noch lauwarmes Wasser. Störungen sind: 1...
  • Wasserführender Kamin + Buderus G134

    Wasserführender Kamin + Buderus G134: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Buderus G134-18 LP Gasheizung und nun auch einen wasserführenden Kaminofen und 800L Pufferspeicher. Jetzt bin...
  • wofür ist der Umrüstsatz G134 LP Buderus Gaskessel aus dem Jahr 1998

    wofür ist der Umrüstsatz G134 LP Buderus Gaskessel aus dem Jahr 1998: Hallo, wegen der aktuellen Situation bin ich am überlegen, mich von meinen alten Kessel Buderus G 134 LP BJ 1996 zu trennen, oder mich mit...
  • Ähnliche Themen

    Oben