Welchen Heizkörper würdet ihr verbauen?

Diskutiere Welchen Heizkörper würdet ihr verbauen? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich saniere gerade meine Wohnung. Folgende Daten: 16m² Wohnzimmer normale Dämmung. Laut Tabelle rechnet man mit ca. 100 Watt Der Heizkörper...

Lp3g

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Ich saniere gerade meine Wohnung.
Folgende Daten:

16m² Wohnzimmer normale Dämmung.

Laut Tabelle rechnet man mit ca. 100 Watt

Der Heizkörper sollte also 1600Watt bei 55°c Vorlauf haben. Der verbaute Heizkörper ( 100x60cm Typ 22 )leistet 1700Watt bei 75°c Vorlauf. Bei 55°c sind es 850 Watt.

Als länge bekomme ich maximal einen 140x60cm hin. ( 1200 Watt bei 55°c ) Für eine weitere länge ist mir ein Vorsprung im weg. Ich könnte hinter dem Vorsprung noch einen 60x60cm verbauen.

Beide müssten sich eine Vor- und Rücklauf teilen. Sprich auf die Leitung kommt ein T-Stück und an jedem Ende sitzt ein Heizkörper.

Oder ist es besser einen 1400x60 cm Typ 33 verbauen? Was natürlich die teurere Lösung ist.

Was ist den für den Raum besser, die Abgabe der Wärme auf 2m Länge oder alles mittig auf weniger Länge?
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Wenn es dich nicht stört ist eine größere Fläche an der Aussenwand besser für die Wärmeverteilung und die Behaglichkeit.
Üblicherweise mögen die meisten genau das nicht und empfinden Heizkörper als "störend".

Ich empfinde die "reine" Luftheizerei (33er oder mehr) ohne Berücksichtigung des Baukörpers nicht zielführend.

Also besser die Wärme auf mehr Länge verteilen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Also besser die Wärme auf mehr Länge verteilen.
und dann auch mit dem Vorlauf runter max 55 Grad und auch dafür HK berechnen, mit den 100 W pro 1m² kannst du richtig liegen.
Beide müssten sich eine Vor- und Rücklauf teilen. Sprich auf die Leitung kommt ein T-Stück und an jedem Ende sitzt ein Heizkörper.
Ja und dann abgleichen, so wird das kein Problem.
Von dir gut durchdacht, Viel Erfolg.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...und dann auch mit dem Vorlauf runter max 55 Grad und auch dafür HK berechnen, ......
Das macht aber nur Sinn, wenn alle übrigen Heizkörper die der Wärmeerzeuger versorgen muß, ebenfalls mit dieser System-VLT zurecht kommen.
 

Lp3g

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Also 55°C werde ich nicht erreichen.

Die Heizung wurde Anfang der 90er Wohn auf 75 - 80°c Vorlauf ausgelegt.

Gebraucht werden ca. 5300 Watt. Verbaut war 5500 Watt bei 75 - 80°c Vorlauf. Auf 55°c brachten die Heuzkörper 3000 Watt.

Wie das so in einer Dachwohnung ist, fehlt der Platz für ganz grosse Heizkörper.

Hab sie alle soweit erneuert, bis aufs Wohnzimmer.

Die Mehrleistung (75°c Vorlauf) der neuen Heizkörper beträgt:

Bad +108%
Küche -10% war immer zu warm
Esszimmer +75% und 34% mehr Länge
Schlafzimmer +30%
Wohnzimmer wird um die 60 - 80% liegen

Liege nun bei 75°c Vorlauf bei ca. 8300Watt, bei 55°c Watt ca. 4200 Watt. Das Ziel ist von den 80°c auf ca. 60°c Vorlauf runter zu kommen.

Hab mir den Vorsprung geschaut, da geht ein Rohr durch. Also durch bohren ist nicht.

Möchte aber nicht noch mehr Heizungsrohre auf Putz haben.

Bleibt mit nur ein 140x60cm als Typ 22 oder 120/140x60cm Typ 33

Preise sind

94€ Typ 22 Lagerware
207€ 140cm Typ 33 Bestellware + 40€
231€ 120cm Typ 33 Bestellware + 40€

160cm als länge ginge, müsste ich eine Steckdose umsetzen.

Bei den Typ 33 habe ich Angst, das er von der Wand kommt. Der Drempel ist nur 6cm dick.

Das man am Ende mit der Vorlauftemp etwas spielen muss ist mir klar. Hydraulischer abgleich ist etwas über die Rücklaufsperren möglich. Aber es werden alle Heizkörper gleich schnell warm.
An der Therme hängen 5 Heizkörper alle auf einer Etage. Hätte gerne einen kleinen Heizkörper im Flur, leider liegen dort alle Rohre im Fußboden.
 
Zuletzt bearbeitet:

Lp3g

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Hab mir nun einen 140x60cm als Typ22 besorgt, die Heizungsrohre in der Fußleiste müssen gekürzt werden. Verbindung wird via Viega Pressfittings hergestellt. Der HK kommt zur Sicherheit an 3 Halteschienen.

Die Presse bekomme ich von unserem Schlosser.

Sollte es nicht reichen, muss noch ein 2 HK dazu. Der Typ33 war mir zu teuer und die Wand ist mir doch etwas zu dünn für die 70kg ohne Wasser.
 

Lp3g

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
So hab den neuen HK sitzen. Vom Couch weg räumen bis zum fertigen putzen. Waren es dann doch 3,5 Stunden.

Natürlich die alten Wandhalter ab, drei neue dran, mit verputzen und streichen.

Das pressen ging gut, inkl. das alles dicht ist. Leider wurde damals beim einbau gut gepfuscht......

Optisch an der Wand ist das schon ein Brocken.

Hoffe das es nun schön warm wird :)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.624
Hehe, nen Brocken von Heizkörper habe ich in der Garage stehen. Den habe ich aus meinem Wohnzimmer ausgebaut. Mit einem waagenheber habe ich den aus de Laschen geholt.

Der ist 2400x600 typ 33...

Der kommt bei mir in Keller, wo ich gespannt bin wie wir den den Keller Eingang um die Kurve bekommen...

Warm wird's bestimmt...
 
Thema:

Welchen Heizkörper würdet ihr verbauen?

Welchen Heizkörper würdet ihr verbauen? - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben