Warmwasserwärmepumpe - Rohleitung nach außen sinvoll und nötig?

Diskutiere Warmwasserwärmepumpe - Rohleitung nach außen sinvoll und nötig? im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wir bekommen in Kürze eine Brauchwasserwärmepumpe von Remko. Der Heizungsbauer hat uns vorgeschlagen, dass wir im Vorfeld zwei 160 KG...

sheng

Threadstarter
Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
3
Hallo,

wir bekommen in Kürze eine Brauchwasserwärmepumpe von Remko. Der Heizungsbauer hat uns vorgeschlagen, dass wir im Vorfeld zwei 160 KG Rohre nach draußen legen, um dann je nach Jahreszeit von draußen Luft anzusaugen. Die BWWP wird bei uns mit Strom aus einer 30kWp Anlage laufen. Wir haben fast ganzjährig genug Überschuss aus der PV.

So wie ich es verstehe, saugt man im Winter aus dem Kellerraum an und bläst die Luft auch da wieder raus. So kann man auch die Abwärme der Heizung gut nutzen.
Im Sommer würde man dann von Außen ansaugen und wieder raus blasen. Ich frage mich, ob es nicht reicht, einfach ein Fenster zu öffnen?

Vielen Dank
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.304
Ich frage mich, ob es nicht reicht, einfach ein Fenster zu öffnen?
Theoretisch ja, dann haut dir aber auch die Wärme ab, die du vielleicht lieber im Gebäude behalten würdest.
Rohre sind da schon die bessere Lösung.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.391
Wärme muss nicht abhauen. Wenn es wärmer draussen wird Fenster leicht öffnen und Abluft nach draussen. Im Winter Fenster zu und Umluftbetrieb, heisst das Rohr was nach draussen geht über der WP auseinanderziehen zb an einem Winkel. Mehr wie ca 2 Grad kühler wird es nicht.
 

wpuser

Profi
Mitglied seit
29.10.2023
Beiträge
819
Ich frage mich, ob es nicht reicht, einfach ein Fenster zu öffnen?
Durch das Fenster findet kein richtiger Austausch statt. Bei mäßigem WW Verbrauch kann das Gerät ganzjährig im Innenraum laufen. Egal ob mit oder ohne offenem Fenster.

Die BWWP wird bei uns mit Strom aus einer 30kWp Anlage laufen. Wir haben fast ganzjährig genug Überschuss aus der PV.
Wieso dann eine BWWP? Die ist teurer und anfälliger. Ein einfacher Boiler mit Heizstab tut das viel einfacher.
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Im Umluftbetrieb hat die BWWP noch einen schönen Nebeneffekt, sie trocknet den Keller.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.907
Ort
… südlich von Wien
Je wärmer die Zuluft desto geringer der Stromverbrauch. Daher im Sommer nach Möglichkeit von draußen ansaugen.

Ist der Keller zu feucht kann man die Abluft nach innen abblasen, dann trocknet der Keller aus.

Offene Fenster gibt Getier im Keller.
 

sheng

Threadstarter
Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
3
Danke für die Antworten.

Wieso dann eine BWWP? Die ist teurer und anfälliger. Ein einfacher Boiler mit Heizstab tut das viel einfacher.
Mich kostet die kWh Wärme zu Erzeugen 6,5ct, die EInspeisevergütung beträgt 8,2 ct/kWh. Da wäre ein Heizstab Geld verbrennen.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.907
Ort
… südlich von Wien
Ja und nein.

Klar läuft eine Wärmepumpe günstiger. Die Investition musst du jedoch auch rechnen, der Unterschied von 0,017 €/kWh wird die Investition nie innerhalb der Lebenserwartung der Brauchwasser-Wärmepumpe amortisieren. Dazu kommt, dass das Schadenspotenzial einer komplizierten Wärmepumpe deutlich höher ist als das eines einfachen Heizstabes.

Hab ja selber eine und finde das gut. Vernünftig ist das jedoch nicht, muss man als Hobby sehen.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.391
Hört doch mit der Armotisierung auf. Da gibt es niergends was was sich rechnet. Alle wollen die WP kostentechnisch reinholen. Das geht nicht. Bei Gasgeräten fragt das keiner. Da hab ich die Kosten auch ohne das was rein kommt. Und wenn du es nach 15 Jahren bei der WP geschafft hast, hast du schon wieder ne neue.
 

wpuser

Profi
Mitglied seit
29.10.2023
Beiträge
819
Mich kostet die kWh Wärme zu Erzeugen 6,5ct, die EInspeisevergütung beträgt 8,2 ct/kWh. Da wäre ein Heizstab Geld verbrennen.
Ich bin der größte Befürworter und auch Nutzer moderner Technik, achte aber auch auf die Wirtschaftlichkeit.

Moderne Heizstab-Boiler mit Innenrohr, also Heizstabschutz, bzw. der Möglichkeit diesen ohne Wasser abzulassen zu tauschen, sind ab 250.- EUR kaufbar. Aus Edelstahl teurer, hält dann aber auch ewig (nicht der Heizstab natürlich).

Die billigste BWWP kostet derzeit etwas unter 2000.- EUR. Vor Februar 2022 sogar unter 1000.- . Wenn ein bekannter Name drauf stehen soll, kostet die auch über 4000.- EUR. Wie lange diese Chinageräte (egal ob teuer oder billig, ein Teil der Komponenten kommt immer aus China) halten, ist ungewiss. Und mit R290 befüllt, würde ich die nicht in mein Haus stellen wollen, und niemals in einen Keller.

Bei welcher Wahl das Geld nun tatsächlich verbrannt wird, muß jeder für sich selbst entscheiden. Ohne PV Unterstützung, lohnt sich der Boiler tatsächlich viel weniger.

Hinzu kommt der Komfort.

Boiler sind meistens nicht zu groß, heizen dadurch relativ schnell auf, abhängig von der Leistung des Heizstabs. Ich betreibe derzeit einen 100Liter Boiler mit zwei 1200W Heizstäben die getrennt schaltbar sind. Hatte noch nie den zweiten Heizstab gebraucht. Hängt aber von der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Wir sind zwei.

BWWP haben meistens einen großen Speicher, oft 300Liter. Die Heizleistung der verbauten WP benötigt meist viele Stunden um diesen aufzuheizen. Bei einem außerplanmäßigen hohen Verbrauch (Gäste, Tochter badet ihre Puppen, usw.) dauert es dann sehr lange bis wieder warmes Wasser zur Verfügung steht.

Wir sind alle an 20kW Heizgeräte gewöhnt, welche ihren Speicher oft schneller aufheizen als gezapft werden kann. Haben natürlich auch die gleiche Erwartungshaltung an eine BWWP.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.907
Ort
… südlich von Wien
Unsere BWWP hat 270 Liter und braucht rund 2 bis 4 Stunden tägliche Ladezeit. Bei uns so konfiguriert, dass der Kompressor läuft wenn die Sonne hoch steht und die Außentemperaturen schön warm sind, also ab 10.30 Uhr.

Warmwasser war noch nie knapp, trotz drei Damen mit Langhaarfrisur im Haus. Eine üppig gefüllte Badewanne und drei gemütliche Duschen gingen sich immer noch aus, dann wird's wirklich knapp.

Preislich lag und liegt die Austria Email EHT-270 Revolution mit Heizwendel für die klassische Heizung bei 2.200 Euro. Smart-Grid-fähig und mit elektrischem Korrosionsschutz.

Damit sind wir sehr zufrieden, fühlt sich alles gut an und hat noch keine Enttäuschung im Publikum induziert. Im Zusammenspiel mit Photovoltaik und Pelletheizung eine gute Sache.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Warmwasserwärmepumpe - Rohleitung nach außen sinvoll und nötig?

Warmwasserwärmepumpe - Rohleitung nach außen sinvoll und nötig? - Ähnliche Themen

  • Brauchwasserwärmepumpe Warmwasserwärmepumpe mit Heizungswasser betreiben

    Brauchwasserwärmepumpe Warmwasserwärmepumpe mit Heizungswasser betreiben: Hallo Zusammen, ist es einer Brauchwasserwärmepume egal, ob sie sauberes Trinkwasser, oder schmutziges Heizungswasser erwärmt. Danke und Gruß
  • Wann Warmwasserwärmepumpe mit Strom, wann mit Gas?

    Wann Warmwasserwärmepumpe mit Strom, wann mit Gas?: Hallo allerseits, ich habe eine Verständnisfrage: Ich habe eine Warmwasserwärmepumpe und eine Gasheizung. Aktuell kann ich daher entscheiden, ob...
  • Warmwasserwärmepumpe für Altbau mit Ölheizung Empfehlung?

    Warmwasserwärmepumpe für Altbau mit Ölheizung Empfehlung?: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung für eine Brauchwasserwärmepumpe um z.B. in den Sommermonaten die Ölheizung komplett...
  • Vaillant auroCompact VSC S 146/4-5 | Anbindung einer Warmwasserwärmepumpe über den Solarkreis?

    Vaillant auroCompact VSC S 146/4-5 | Anbindung einer Warmwasserwärmepumpe über den Solarkreis?: Hallo zusammen, im letzten Sommer mussten leider die Solarkollektoren der Heizung einer Photovoltaikanlage weichen. Seitdem verwende ich die...
  • Viessmann Rexola biferral mit Vaillant Warmwasserwärmepumpe aroSTOR VWL B 270/5 kombinieren

    Viessmann Rexola biferral mit Vaillant Warmwasserwärmepumpe aroSTOR VWL B 270/5 kombinieren: Guten Tag, Ich möchte die Viessmann Rexola biferral mit der Vaillant Wärmewasserpumpe aroStar VWL B2 270/5 kombinieren. Dazu wollte ich nachfragen...
  • Ähnliche Themen

    Oben