Diesen Zusammenhang musst du mir erklären... ?( Außenfühler??
Naja, es wäre nicht der erste defekt Gasregler der Sporadische aussetzter hätten...
Ich muss in Bestimmte Gasregler die maximale m³ einstellen, Begrenzen. Wenn das zu knapp berechnet ist lässt der auch einfach kein Gas mehr durch.
Oder Klassiker wäre wenn eine Anlage saniert wird und der Gasregler nicht überprüft wird.
Letztens hatte ich den Fall zusammen 70 KW (4 geräte) an einem GS 4. Ging gut bis sie Gleichzeitig anliefen...
Der Hier verbaute Gasregler am Zähler ist mir jedoch absolut unbekannt..
Des weiteren Masse Probleme, Oder Phase und Null vertauscht, Elektrode verbraucht. (kenne Viesssmann nicht, handelt es sich um eine Kombi Elektrode?)
Zünd und Ionisation in einem?
Ich habe auch schon des öffteren gehabt das der Kontakt mangelhaft ist welcher auf die Elektrode gesteckt wird. Und und und.
Ich hatte auch bei einer Anlage das dieses Bei starkem Wind / Sturm, das Gerät auf Störung geht. Da lag es damals an mehren unglücklichen zufällen auf einmal. Dachzentrale, bescheidene Anordnung des Abgasrohres über dach, Und steht in soner Windschneise zwischen 2 Wäldern...
Wie sieht es aus mit Kondensat stau nach langem Betrieb??