könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen?
Offiziell nein, inoffiziell ja.
Ich selbst hatte in einen früheren Haus genau dieses Gerät. Um Zirkulation anzuschließen muss man einiges beachten.
Die Zirkulation wird beim Kaltwasseranschluss eingebunden ( über T Stück) . Zum Kaltwasseranschluss Richtung Zähler/ Absperung muss ein Rückflußverhinderer rein.
Die Zirkkulationspumpe darf nicht laufen während Speichererwärmung ( Weil sonst der Plattenwärmetauscher zukalkt) .
Abhilfe: Spannung der Sekundärladepumpe abgreifen und auf A1/A2 eines Relais mit Öffnerkontakt führen. Darüber wird die Spannung der Zirkulation geführt. Die Zirkulationspumpe läuft also nur wenn die Sekundärladepumpe aus ist.
Der Durchfluss der Zirkulation muss auf ein Mindestmaß reduziert werden ( Weil sonst die Temperaturschichtung im Speicher zerstört wird.
Ich hab über einen Kugelhahn eingedrosselt und über ein Multifuntionstelais die Zirkulationspumpe getaktet. ( Bei mir war es alle 8 Minuten für 30 Sekunden ein)