Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

Diskutiere Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...

katerpaule

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2024
Beiträge
6
Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für eure Kommentare
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.399
könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen?
Offiziell nein, inoffiziell ja.

Ich selbst hatte in einen früheren Haus genau dieses Gerät. Um Zirkulation anzuschließen muss man einiges beachten.

Die Zirkulation wird beim Kaltwasseranschluss eingebunden ( über T Stück) . Zum Kaltwasseranschluss Richtung Zähler/ Absperung muss ein Rückflußverhinderer rein.

Die Zirkkulationspumpe darf nicht laufen während Speichererwärmung ( Weil sonst der Plattenwärmetauscher zukalkt) .
Abhilfe: Spannung der Sekundärladepumpe abgreifen und auf A1/A2 eines Relais mit Öffnerkontakt führen. Darüber wird die Spannung der Zirkulation geführt. Die Zirkulationspumpe läuft also nur wenn die Sekundärladepumpe aus ist.
Der Durchfluss der Zirkulation muss auf ein Mindestmaß reduziert werden ( Weil sonst die Temperaturschichtung im Speicher zerstört wird.

Ich hab über einen Kugelhahn eingedrosselt und über ein Multifuntionstelais die Zirkulationspumpe getaktet. ( Bei mir war es alle 8 Minuten für 30 Sekunden ein)
 
Thema:

Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich? - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher

    Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo, ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme… Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...
  • Viessmann Vitodens Eb bei Kalibrierung

    Viessmann Vitodens Eb bei Kalibrierung: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung :) Meine Vitodens 200W (B2HA - 7513683) geht direkt beim Start auf Störung Eb. Im Internet kann...
  • Ähnliche Themen

    Oben