Viessmann EÜT Schalter defekt?

Diskutiere Viessmann EÜT Schalter defekt? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei meiner Trimatik MC blinkte die grüne und rote Leuchte im Wechsel, dies bedeutet nach meinem Verständnis es liegt ein Fehler vor...

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Bei meiner Trimatik MC blinkte die grüne und rote Leuchte im Wechsel, dies bedeutet nach meinem Verständnis es liegt ein Fehler vor.
Heizungstemperatur lag bei 30° und der Brenner sprang nicht an. Im Schornsteinfegermodus sprang sie an und heizte auf. Nachdem ich die Heizung ausgeschaltet hatte und sie wieder anmachte war das Blinken weg und sie läuft nun normal. Hierbei stellte ich fest das man den EÜT Schalter nicht mehr reindrücken kann, er ist gedrückt und kommt nicht mehr in die Ursprungsstellung zurück. Wie lange das schon so ist kann ich nicht sagen. Was kann hierdurch passieren bzw. kann man diesen austauschen?
Jörg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.699
Abwechselnd blinkende LED`S bedeuten eine Sensorunterbrechung. Also Kabel- bzw. Steckverbindungen kontrollieren. Ziehe mal die Schaltuhr aus ihrem Sockel heraus, die kann das ganze auch blockieren ! Regelung spannungslos schalten; Uhr ziehen, dann wieder einschalten. Hat die Schaltuhr eine Fragezeichen-Taste ? Auf dem Bedienfeld gibt es einen Programm-Wahlschalter mit verschiedenen Heizprogrammen. Öffne den Klappdeckel darunter, dort ist ein Zahlenkreis von 1 bis 10 zu sehen. Teststellung 1 = beide LED aus Außentemperatursensor(ATS) i.O. / Kesseltemperatursensor(KTS) i.O. Linke LED blinkt = ATS defekt
Rechte LED blinkt = KTS defekt Beide LED blinken = Beide Sensoren defekt.
Teststellung 2 = Linke LED blinkt = Vorlauftemperatursensor(VTS) defekt ; Rechte LED blinkt = Speichertemperatursensor(SPTS) defekt.
Bitte diese Prüfungen erst mal durchführen ! Der EÜT (Entsperrung Übertemperatur) ist in normalen Zustand eingerastet. Bei unzulässig hoher Kesselwassertemperatur öffnet dieser Kontakt den Stromkreis. Nach feststellen und beseitigen der Ursache kann der Schalter wieder in seine Ursprungslage zurückgesetzt werden. Der Stellweg beträgt aber nur wenige Millimeter :!:
 

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Wie schon geschrieben funktioniert die Heizung wieder , die Prüfungen habe ich auch gemacht, scheint alles in Ordnung zu sein.
Das mit dem EÜT Schalter habe ich nicht verstanden, momentan kann ich den Schalter keinen Millimeter bewegen, bedeutet das das das so in Ordnung ist und nur wenn die Temperatur zu hoch ist er rausspring und nach Beseitigung des Problems wieder eingedrückt werden muss? Das würde ja bedeutet es ist OK.
Jörg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.699
Exakt genauso funktioniert der EÜT - Schalter ! In normalem Betriebszustand gedrückt und eingerastet. Nur nach Auslösung durch Übertemperatur ist der Schalter lose (Geöffnet).
 

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Dann ist ja alles im grünen Bereich, Danke für die Auskünfte.
Jörg
 
Thema:

Viessmann EÜT Schalter defekt?

Viessmann EÜT Schalter defekt? - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 200 (60 kW)

    Viessmann Vitodens 200 (60 kW): Guten Tag, an dem oben erwähnten Gerät befindet sich der im Bild gezeigte Ausdruck. Steht "Eta" für den Wirkungsgrad und wenn ja, wie wird der im...
  • Solarthermie, Thermondo und Viessmann - Warmwasserregler defekt

    Solarthermie, Thermondo und Viessmann - Warmwasserregler defekt: Hi, wir haben von Thermondo eine Viessmann/Solarthermieanlage mit 600l Speicher 2022 eingebaut bekommen. Bei uns setzt der Warmwasserregler...
  • Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann

    Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann: Hallo, wir haben eine Vitodens 222W Heizung von Viessmann verbaut. 2 Heizkreise (Keller mit Heizkörpern, Erdgeschoß mit Fußbodenheizung) Aktuell...
  • Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage

    Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. An meiner Viessmann Ölheizungsanlage füllt sich die Filtertasse nicht bis...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Ähnliche Themen

    Oben