Powser777
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.01.2023
- Beiträge
- 1
Hallo zusammen
Ich bin Besitzer einer Stiebel Eltron WPL 23 Wärmepumpe aus dem Jahre 2009. Das Gerät steht draussen und tut seine Dienste nun 13 Jahre ohne Probleme - Bis dieses Jahr.
Beim Wintereinbruch im letzten Dezember und bei Temperaturen von -2 bis -7 Grad musste ich feststellen, das ich nur noch lauwarmes Wasser hatte mit ca. 38 Grad. (Programmiert sind 52) . Die WPL lief praktisch 24h durch ohne das sich was verändert hatte. Fehlermeldungen kamen keine, also soweit so gut. Ich habe dann bei der Einlassseite die Abdeckung abgenommen und sah das der Verdampfer zu 90% mit Eis überzogen ist. Kein Wunder bringt die gute Maschine keine Leistung. Ich habe dann auf Notlauf gewechselt und das Gerät 24h abgetaut bis der Kühler wieder Eisfrei war. Danach lief das gute Ding wieder einige Tage und produzierte fleissig Warmwasser. Die Temperaturen sind dann auch wieder leicht über den Gefrierpunkt gestiegen, daher sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Ich hatte dann doch Anfang Januar einen Monteur bestellt mit der bitte die Anlage zu prüfen. Er konnte keinen Fehler feststellen. Der Abtauprozess wäre ebenfalls einwandfrei. Ich habe den Prozess heute beobachtet, der Lüfter schaltet aus und der Abtauprozess startet (Parameter 1min) danach startet die WP und warmer Damp tritt aus.
Nun ist es wieder seit ca. 5 Tagen kalt bei uns und die Temperaturen sind wieder im Bereich von bis zu -7 Grad. Heute Morgen wieder das gleiche Spiel, nur lauwarmes Wasser. Deckel ab und siehe da der Verdampfer ist wieder voll Eis (siehe Bild). Ich bin echt verzweifelt was das Problem ist.
Ich habe vorher bei geöffnetem Einlass den manuellen Abtauprozess gestartet, mit blossem Auge sieht man nur eine ganz kleine Menge Eis die schmilzt auf dem Verdampfer, der Lüfter startet dann aber direkt wieder.
Ich habe auch das Abdeckblech vorne weg gemacht, das Wasser läuft eigentlich auch grösstenteils ab und ist nicht verstopft.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Würde mich sehr freuen wenn evtl. jemand einen Tipp hat
Viele Grüsse aus der Schweiz
Remo
Ich bin Besitzer einer Stiebel Eltron WPL 23 Wärmepumpe aus dem Jahre 2009. Das Gerät steht draussen und tut seine Dienste nun 13 Jahre ohne Probleme - Bis dieses Jahr.
Beim Wintereinbruch im letzten Dezember und bei Temperaturen von -2 bis -7 Grad musste ich feststellen, das ich nur noch lauwarmes Wasser hatte mit ca. 38 Grad. (Programmiert sind 52) . Die WPL lief praktisch 24h durch ohne das sich was verändert hatte. Fehlermeldungen kamen keine, also soweit so gut. Ich habe dann bei der Einlassseite die Abdeckung abgenommen und sah das der Verdampfer zu 90% mit Eis überzogen ist. Kein Wunder bringt die gute Maschine keine Leistung. Ich habe dann auf Notlauf gewechselt und das Gerät 24h abgetaut bis der Kühler wieder Eisfrei war. Danach lief das gute Ding wieder einige Tage und produzierte fleissig Warmwasser. Die Temperaturen sind dann auch wieder leicht über den Gefrierpunkt gestiegen, daher sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Ich hatte dann doch Anfang Januar einen Monteur bestellt mit der bitte die Anlage zu prüfen. Er konnte keinen Fehler feststellen. Der Abtauprozess wäre ebenfalls einwandfrei. Ich habe den Prozess heute beobachtet, der Lüfter schaltet aus und der Abtauprozess startet (Parameter 1min) danach startet die WP und warmer Damp tritt aus.
Nun ist es wieder seit ca. 5 Tagen kalt bei uns und die Temperaturen sind wieder im Bereich von bis zu -7 Grad. Heute Morgen wieder das gleiche Spiel, nur lauwarmes Wasser. Deckel ab und siehe da der Verdampfer ist wieder voll Eis (siehe Bild). Ich bin echt verzweifelt was das Problem ist.
Ich habe vorher bei geöffnetem Einlass den manuellen Abtauprozess gestartet, mit blossem Auge sieht man nur eine ganz kleine Menge Eis die schmilzt auf dem Verdampfer, der Lüfter startet dann aber direkt wieder.
Ich habe auch das Abdeckblech vorne weg gemacht, das Wasser läuft eigentlich auch grösstenteils ab und ist nicht verstopft.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Würde mich sehr freuen wenn evtl. jemand einen Tipp hat
Viele Grüsse aus der Schweiz
Remo
Anhänge
-
312,8 KB Aufrufe: 157
-
257,1 KB Aufrufe: 234