Danke für deine Tipps, möglicherweise sind wir dem Problem schon ganz nahe.Nach deiner Beschreibung liegt der Fehler vermutlich an der Steuerleitung (Kabel), die an den Klemmen 7, 8, 9 angeschlossen ist. Ich weiß nicht, bei welcher Temperatur dein Sicherheitstemperaturbegrenzer anspricht, aber dieser begrenzt die Maximaltemperatur natürlich auch im Schornsteinfegerbetrieb. Wenn deine Therme bei abgeklemmten Kabel bis 75°C heizt, reicht das völlig aus. Eine höhere Vorlauftemperatur wirst du nicht brauchen.
Tritt das Problem der verringerten Vorlauftemperatur denn auch auf, wenn nur die Steuerleitung (Kabel) an den Klemmen 7,8,9 der Therme angeschlossen ist, der Raumregler (am anderen Ende des Steuerleitung) aber nicht? Dann dürfte es sich tatsächlich um Störung durch die Steuerleitung selbst handeln. Eine häufige Ursache dafür ist Induktion, z.B. wenn die Steuerleitung ohne Abschirmung parallel zu 230V-Leitungen verlegt wurde. Mit einem empfindlichen Multimeter kann man solche Spannungen messen, sofern an beiden Enden der Steuerleitung nichts angeschlossen ist.
Scrolle mal bis zum Beitrag 31 zurück. Hier hatte ich nur beim Raumthermostat im Wohnzimmer die Klemmen 7 - 9 gelöst, an der Therme im Badezimmer waren sie noch dran. Ergebnis keine Veränderung.
Gestern habe ich nur die Klemmen 7 bis 9 an der Therme gelöst, die Klemmen im Wohnzimmer am Raumthermostat waren angeschlossen (aber natürlich stromlos). Ergebnis Vorlauf 75 Grad.
Ich werde probehalber einfach ein Stromkabel vom Raumthermostat zur Therme freiliegend über das Vorzimmer anschließend. Dann weiß ich mehr.